住宅建筑的户门是向内开好还是向外开呢?另外户门是否需要闭门器?
住宅建筑的户门是向内开好还是向外开呢?另外户门是否需要闭门器?
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人 ...
网吧的楼梯梯段宽度取值问题
网吧的楼梯梯段宽度取值问题
如题,一个小于300平方的网吧设在多层商业建筑二楼,设置了两部独立疏散楼梯,疏散走道净宽及楼梯间安全出口净宽均控制最小1400mm。在楼梯梯段宽度取值上,我依旧控制的是1400mm净宽,但相关部门提出一部主楼梯梯段满足1400mm即可,另一部梯段可按最小1200mm(此数值我猜测是取的商业专用疏散 ...
请问各位专家老师,A类防火窗和C类防火窗分别使用那些场所啊?
请问各位专家老师,A类防火窗和C类防火窗分别使用那些场所啊?
请问各位专家老师,A类防火窗和C类防火窗分别使用那些场所啊?
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
...
油式变压器室内是否需要安装可燃气体探测器
油式变压器室内是否需要安装可燃气体探测器
油式变压器室内是否需要安装可燃气体探测器?变压器油属于丙类液体。但是油式变压器故障状态下,变压器有会分解产生氢气、甲烷、乙烷、乙烯等可燃气体。个人认为需要安装可燃气体探测器,设计院不认可。
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 建筑分类的判定依据 ...
关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议
关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议
选择消火栓系统最远端消火栓,连接水带和试水装置。缓慢开启阀门放水并观察压力下降至触发启泵低压压力开关时候主泵自动启动,消防主机反馈有:“消火栓系统低压压力开关报警反馈或高位消防水箱流量开关或报警阀压力开关报警反馈,消火栓主泵自动启动。”同样类似我认为喷淋泵 ...
维保中级题库
维保中级题库
老师,维保中级操作员题库是实时更新吗?
相关问题讨论:
1. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
2. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
3. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?
在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?
在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,在消防验收时资料审查工作中需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?例如形式检验报告,产 ...
水基型灭火器适用于E类火灾吗
水基型灭火器适用于E类火灾吗
水基型灭火器适用于E类火灾吗
相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 不同火灾类别应该选用哪种类型的灭火器?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
排烟风管能否穿越防烟楼梯间
排烟风管能否穿越防烟楼梯间
排烟风管能否穿越防烟楼梯间,因为现场情况特殊,消防排烟风管太大,影响吊顶空间,采取防火包裹两端加防火阀,是否能穿越防烟楼梯间?,大约2米长度。
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如 ...
设计与现场室内消火栓不符合采取的措施
设计与现场室内消火栓不符合采取的措施
图审设计是减压稳压型消火栓,现场是普通的,能否通过增设减压孔板并做设计变更来补救(设计变更不报审图)。
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
已有住宅建筑电梯前室防火门可否由常闭式改成常开式
已有住宅建筑电梯前室防火门可否由常闭式改成常开式
已有住宅建筑电梯前室防火门可否由常闭式改成常开式?有没有法律依据,因原有设计为常闭式防火门,业主经常用物体阻挡或损坏常闭式防火门,想将其改成常开式防火门。
相关问题讨论:
1. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要 ...
远离城镇且无人值守的独立建筑包括哪些
远离城镇且无人值守的独立建筑包括哪些
远离城镇且无人值守的独立建筑包括哪些,怎么定义这些建筑,如果是在农村单独建造的农产品仓库算不算。
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
...
临时高压消防系统,满足消防通用规范的条件不设置高位消防水箱的情况下,消防水泵需要满足一级负荷吗?
临时高压消防系统,满足消防通用规范的条件不设置高位消防水箱的情况下,消防水泵需要满足一级负荷吗?
临时高压消防系统,满足消防通用规范3.09不设置高位消防水箱的条件,但是与消防给水及消防栓系统设计技术规范6.1.10.冲突,当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消防栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑 ...
各位老师,请问高位水箱有使用年限要求吗,多久需要更换水箱、
各位老师,请问高位水箱有使用年限要求吗,多久需要更换水箱、
各位老师,请问高位水箱有使用年限要求吗,多久需要更换水箱、
相关问题讨论:
1. 关于各位老师,请问高位水箱有使用年,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 各位老师,请问高位水箱有使用年在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过 ...
消火栓如何编号
消火栓如何编号
单位消火栓编号规定
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
预作用自动喷水灭火系统中快速排气阀前电动阀的动作信号如何反馈至消控室火警主机的手动盘
预作用自动喷水灭火系统中快速排气阀前电动阀的动作信号如何反馈至消控室火警主机的手动盘
请问预作用自动喷水灭火系统中快速排气阀前电动阀的动作信号是如何反馈至消控室火警主机的手动盘,致使手动盘上的反馈信号灯点亮的?具体怎么接线?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷头布置间距 ...
室外地上消火栓安装高度 (0.64米)的规范依据
室外地上消火栓安装高度 (0.64米)的规范依据
室外地上消火栓安装高度 (0.64米)的是哪个规范中有明确规定?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
消控室是否可以采用无线座机做119专用电话
消控室是否可以采用无线座机做119专用电话
项目未验收移交,申请固定电话建设单位不提供户头,施工单位计划采用无线座机做119专线电话!请问是否满足相关要求?
相关问题讨论:
1. 关于消控室是否可以采用无线座机做1,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消控室是否可以采用无线座机做1在施工和验收环节中需要注意哪些 ...
楼梯拐角处是否需要设置疏散指示标志灯具
楼梯拐角处是否需要设置疏散指示标志灯具
楼梯拐角处是否需要设置疏散指示标志灯具,依据是什么?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
...
应急照明双电源可以设置在上一级配电箱(本防火分区的配电间的消防双电源总箱吗?
应急照明双电源可以设置在上一级配电箱(本防火分区的配电间的消防双电源总箱吗?
应急照明双电源可以设置在上一级配电箱(本防火分区的配电间的消防双电源总箱吗?
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
...