关于二次装修消防检测尺度与范围如何把握的问题
关于二次装修消防检测尺度与范围如何把握的问题
众所周知,二次装修多数是附设在主体建筑内部的一个局部场所,多数装修也仅仅是针对场所内的消防设施设备进行移位、增减等小范围改动,未涉及到消防水电、防排烟等系统的公共端。在主体建筑消防验收合格,二次装修设计图审施工合格的前提下,消防检测应该如何把握边界,仅仅 ...
楼梯间是否需要安装疏散指示灯
楼梯间是否需要安装疏散指示灯
GB50016:10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方; 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。 ...
自带蓄电池的消防应急灯具所接的配电箱还需要接发电机电源及安装双切开关吗(二级负荷)
自带蓄电池的消防应急灯具所接的配电箱还需要接发电机电源及安装双切开关吗(二级负荷)
自带蓄电池的消防应急灯具所接的配电箱还需要接发电机电源及安装双切开关吗(二级负荷)
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要 ...
各位大神:关于托儿所、亲子活动中心、早教中心等场所需要报安检吗?(广州地区的)
各位大神:关于托儿所、亲子活动中心、早教中心等场所需要报安检吗?(广州地区的)
各位大神:关于托儿所、亲子活动中心、早教中心等场所需要报安检吗?(广州地区的)
相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
...
老建筑2个疏散门在同一面墙上,距离相差6米,对于室内大厅来说算是袋型走道疏散吗
老建筑2个疏散门在同一面墙上,距离相差6米,对于室内大厅来说算是袋型走道疏散吗
老建筑2个疏散门在同一面墙上,距离相差6米,对于室内大厅来说算是袋型走道疏散吗
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
...
厂房首层疏散外门
厂房首层疏散外门
新规范改完之后,厂房首层疏散外门的净宽度是多少
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
建规防火分区最大允许面积的表格要作废吗?
建规防火分区最大允许面积的表格要作废吗?
请问各位大神,6.1将实施的防火通用规范,废止了建规第3.3.1条,那是不是意味着该条款中对应最大允许面积的表格也作废了?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 既有建筑改造时防火分区如何与现行规范衔接?
...
2500平方的输液室(输液、理疗室、办公等功能)设置在商业楼里是按照什么规范进行设计的?
2500平方的输液室(输液、理疗室、办公等功能)设置在商业楼里是按照什么规范进行设计的?
2500平方的输液室(输液、理疗室、办公等功能)设置在商业楼里是按照什么规范进行设计的?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
3. 新规范实施后旧项目如何处 ...
敞开楼梯间可以加普通门吗
敞开楼梯间可以加普通门吗
敞开楼梯间可以加普通门吗?
相关问题讨论:
1. 关于敞开楼梯间可以加普通门吗,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 敞开楼梯间可以加普通门吗在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似敞开楼梯间可以加普通门吗的工程案例可以分享?
...
疏散楼梯的梯段宽度与疏散楼梯间的疏散门的宽度关系。
疏散楼梯的梯段宽度与疏散楼梯间的疏散门的宽度关系。
请问,疏散楼梯的梯段宽度与疏散楼梯间的疏散门的宽度有必然的大小关系吗?比如公共建筑,疏散楼梯间的疏散门宽度是不是一定要大于等于梯段的宽度?规范有相关的要求吗?麻烦解惑,谢谢!
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 多业 ...
医疗美容场所定性
医疗美容场所定性
医疗美容场所是否属于医疗场所,内部设置有手术室,能否设置在商业建筑内,会改变原有建筑的性质吗
相关问题讨论:
1. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
2. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
...
净化手术室是否必须强制设置排烟
净化手术室是否必须强制设置排烟
我们有一间DSA杂交手术室,面积超过了50平米,而且是无窗房间,设计院要求必须在手术室内部设置排烟风口,洁净手术部走廊已经设置排烟风口
相关问题讨论:
1. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
室内冰雪游乐城
室内冰雪游乐城
室内的冰雪游乐场 1层 2950平方米,消防设施需要做哪些? 要设喷淋的话,是不是要设干式喷淋系统?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
...
消防设施通用规范实施后,灭火器维修期限按照什么标准执行?
消防设施通用规范实施后,灭火器维修期限按照什么标准执行?
请问,新的消防设施通用规范中飞出了灭火器维修期限,以后灭火器维修期限按照什么标准执行?
相关问题讨论:
1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
消防控制室值班
消防控制室值班
消防控制室值班记录多久填写一次啊?文件有详细规定嘛
相关问题讨论:
1. 感烟和感温探测器的安装间距有什么区别?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 消防控制室的设备布置有什么空间要求?
商店营业厅设置在地下二层
商店营业厅设置在地下二层
办公建筑,地下一层与地面层之间有层高3.4米的设备夹层,消防上是否认为此夹层是普通楼层。在有夹层的情况下,地下二层设置有商店营业厅,是否满足规范要
相关问题讨论:
1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
2. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别 ...
关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
有个问题咨询一下:根据《建筑设计防火规范》GB0016-2014(2018版)第5.5.12 条:一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。 裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 注: ...
有没有不视为内部装修的情形?
有没有不视为内部装修的情形?
请问如果一面墙上有局部装修,不考虑局部装修材料的燃烧性能,当局部装修的面积占比小于多少时,可以不视为这面墙进行了装修?
相关问题讨论:
1. 关于有没有不视为内部装修的情形?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 有没有不视为内部装修的情形?在施工和验收环节中需要注意哪些关键 ...
消防上,首层的定义
消防上,首层的定义
高层建筑,有地形高差,周围环绕消防车道,消防车道能到达建筑低处,但扑救面设置在高处。问题:如何定义首层。首层可以是低处标高吗
相关问题讨论:
1. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定?
2. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
3. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定?
...
洁净车间喷淋安装
洁净车间喷淋安装
洁净车间下喷,喷淋为什么要求需要登高后再翻湾下垂安装喷淋头,为什么不可以直接三通朝下直接安装喷淋?有什么规范吗?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...