燃气浓度报警器设置
燃气浓度报警器设置
液化气钢瓶间和后厨操作间都需要安装燃气浓度检测报警器吗?出自哪个规范?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
...
关于厂房内不同房间之间的洞口设置防火分隔水幕的疑问
关于厂房内不同房间之间的洞口设置防火分隔水幕的疑问
7.1.16防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。疑问;针对严重危险等级的单层厂房,雨淋喷头与墙壁的最大距离不超过1.5米,一般设计不超过1米 ...
古建筑有关室外消火栓设置
古建筑有关室外消火栓设置
你好,问下古王陵,院四周设有围墙,围墙高2.5左右,围墙长130米、宽120米;院内火灾荷载包括院内2座古建筑,入口处有1座古建筑,层数均一层,体积均小于1500立,结构形式为砖木结构;300年古树50-70棵,院内无法进消防车;现考虑北方天气,室内没有采䁔措施,消防车无法进入院内,院内也没有消 ...
建筑物首层消防通道的门,用玻璃门可以吗?
建筑物首层消防通道的门,用玻璃门可以吗?
建筑物首层消防通道的门,用玻璃门可以吗?
相关问题讨论:
1. 关于建筑物首层消防通道的门,用玻璃,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 建筑物首层消防通道的门,用玻璃在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似建筑物首层消防通道的门,用玻璃的 ...
空调机房里面空调系统风管及管道保温采用橡塑保温B1级能否满足消防防火要求?
空调机房里面空调系统风管及管道保温采用橡塑保温B1级能否满足消防防火要求?
空调机房空调风管保温采用玻璃棉观感比较差,若更换为橡塑保温,对消防验收是否有影响?
相关问题讨论:
1. 外墙保温系统的防火隔离带如何设置?
2. 屋面保温和外墙保温的防火要求是否一致?
3. 不同燃烧性能等级的保温材料适用范围有什么区别?
...
消防控制室,电梯机房,配电房要配置灭火器吗?
消防控制室,电梯机房,配电房要配置灭火器吗?
哪条规范明确说了消防控制室,电梯机房,配电房要配置灭火器????有人给了建设工程施工现场规范写有,我问一下,问题是,住宅或公共的建筑竣工了,要竣工验收了,并不是施工现场, 难道那施工现场的规范去强套竣工验收的建筑???所以我疑问,消防控制室,电梯机房,配 ...
酒店内部公共卫生间的无障碍厕所门属于疏散门吗?需要做在开平开门吗?
酒店内部公共卫生间的无障碍厕所门属于疏散门吗?需要做在开平开门吗?
酒店内部公共卫生间的无障碍厕所门属于疏散门吗?需要做在开平开门吗?
相关问题讨论:
1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
...
仓库改成厂房
仓库改成厂房
目前一个已建成的丙类仓库,四层,放置可燃固体,中药饮片。现想将一层改成丙类车间,生产饮片。各位老师给提点参考意见,后续安全这方面有何硬伤没有,或者说有没有哪个规范不允许这样库房改车间。谢谢!(2020年建成)
相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 建筑分类的判定依据是 ...
隧道中消防设施联动关系是怎样实现?
隧道中消防设施联动关系是怎样实现?
机动车的隧道中消防设施:手报,消火栓按钮,广播,应急疏散照明,疏散标志,人行车行通道的卷帘,各消防设施的联动关系是怎样实现? 是像平时住宅中的消防设施一样,统一由火灾报警主机来联动吗? 既然火灾报警主机来联动,为何又有隧道计算机网络控制系统, 到底是火灾报警主 ...
消防设施通用规范
消防设施通用规范
通用规范废止了建筑灭火器配置设计规范的5.2.1条和5.2.2条后,灭火器的保护距离怎么确定。是否可以理解为5.2.1条和5.2.2虽废止强制执行的属性,但其规定的技术参数依然有效。如不然,那就没有详细的技术参数规定了。
相关问题讨论:
1. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
2. 规范的强制性条文和推荐性条 ...
何谓湿式氧气储罐
何谓湿式氧气储罐
何谓湿式氧气储罐
相关问题讨论:
1. 加油站的消防设施配置有什么特殊要求?
2. 储罐区的消防冷却水系统如何设计?
3. 危化品仓库的通风和泄压有什么要求?
临时稳高压系统正常管道里的压力是多少
临时稳高压系统正常管道里的压力是多少
各位,想请问一下,我们的消防是132kw的,系统是临时稳高压,稳压泵正常运行,厂区最高点是24米,正常出水口压力表多少压力算正常呢?
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
3. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
...
稳压泵流量确定
稳压泵流量确定
最近遇到一个审图,他提出稳压泵的吸水管径和出水管径应该用消防设计流量确定,比如消防设计流量为40L/s,管径应该放大到DN200(图集为DN100)。我的理解是稳压泵和高位消防水箱只是为了维持系统初期压力的,所以它的管径不应按消防设计流量确定,只需要满足处于系统泄露量和自启动流量之间的值即可,不知 ...
防火包裹相关
防火包裹相关
各位老师好,请问什么情况需要防火包裹?防火包裹不能使用岩棉加铝膜吗?
相关问题讨论:
1. 关于防火包裹相关,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 防火包裹相关在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似防火包裹相关的工程案例可以分享?
...
消控室要用耐火极限2h及以上防火隔墙+1.5h楼板 与其他部位分隔,为何窗却是普通窗?
消控室要用耐火极限2h及以上防火隔墙+1.5h楼板 与其他部位分隔,为何窗却是普通窗?
既然 消控室要用耐火极限2h及以上防火隔墙+1.5h楼板 与其他部位分隔,为何这图纸(左图)中单层建筑的消防控制室的2h防火隔墙上的窗却是普通窗?? 不应该是甲级窗? 用普通窗岂不是破坏了2h防火隔墙了吗??? 用普通窗??如何理 ...
房间门必须开向走廊吗?
房间门必须开向走廊吗?
疏散走道两侧的房间门必须开向疏散走道吗?
相关问题讨论:
1. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
电竞酒店每个房间是否需要加装手报?
电竞酒店每个房间是否需要加装手报?
请教一下有没有必要加装手报。
相关问题讨论:
1. 关于电竞酒店每个房间是否需要加装手,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 电竞酒店每个房间是否需要加装手在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似电竞酒店每个房间是否需要加装手的工程案例可以分享?
...
净高小于3m的房间,做机械排烟时,储烟仓厚度和挡烟垂壁底标高的问题
净高小于3m的房间,做机械排烟时,储烟仓厚度和挡烟垂壁底标高的问题
概况:某丙类车间,净高H=2.8m,设置机械排烟,考虑少设置排烟口,故把单个排烟口的最大排烟量提高,所以涉及到储烟仓厚度尽可能做大的问题。【问题一】烟规4.6.2条机械排烟,储烟仓最小值为0.1H且不小于500mm,同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏 ...
防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段,理解不透
防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段,理解不透
风管管道穿过防火墙、防火隔墙、及楼板的风管时,穿越处风管上的 防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的管段,未采用耐火风管或风管外壁未采取防火保护措施且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 。三个问题混乱中,请助理解分开说明白,谢谢求助帮理解1. 耐火极 ...
非消防用电切除
非消防用电切除
验收问题:非消防用电切除顺序?
相关问题讨论:
1. 关于非消防用电切除,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 非消防用电切除在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似非消防用电切除的工程案例可以分享?
...