5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道,严禁有可燃气体或可燃液体的管道穿越。
[hr]
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
-
4.0.2 外保温系统经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏,不得产生裂缝出现渗水;外保温系统拉伸粘结强度应符合表4.0.2的规定,且破坏部位应位于保温层内。4.0.2.webp
(11.1 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 14:27 上传
4.0.5 胶粘剂拉伸粘结强度应符合表4.0.5的规定。
胶粘剂与保温板的 ...
-
3.1.5 特种气体间的设计应符合下列规定:
1 特种气体间应设置排风系统,并应按负压设计;2 特种气体间应采用防火隔墙相互隔离;3.1.6 当生产厂房内的自燃性特种气体的储存量超过57m³时,应设置独立的特种气体站。3.2.5 大宗硅烷系统气体设备应布置在独立的开敞式建筑,不得布置在地下室。
开敞式建筑应带屋顶遮盖,外墙面 ...
-
5.0.8 经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程,严禁验收。6.0.6 建设单位收到工程竣工报告后,应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。
[hr]
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
...
-
3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷。中断供电将造成人身伤害时。中断供电将在经济上造成重大损失时。中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
2 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重 ...
-
3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。3.1.7 半导体开关电器,严禁作为隔离电器。3.1.10 隔离器、熔断器和连接片,严禁作为功能性开关电器。3.1.12 采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。3.2.13 装置外可导电部分严禁作为保护接地中性 ...
-
2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。4.1.3 户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器,应设在单独的变压器室内,并应有储油或挡油、排油等防火设施。4.2.3 当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时,相邻油浸变压 ...
-
1.0.4 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。5.1.4 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。7.4.6 设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。
[hr]
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
...
-
(注1:住建部公告 第992号:2016年8月1日起,第8章内容废止;替代规范:《液化石油气供应工程设计规范 》GB51142-2015)
(注2:住建部公告 第1254号:2017年4月1日起,第7章内容废止;替代规范:《压缩天然气供应站设计规范 》GB51102-2016)
3.2.1 城镇燃气质量指标应符合下列要求:
1 城镇燃气(应按基准气分类)的发热 ...
-
4.1.6 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。4.1.8 地区输油(输气)管道不应穿越厂区。4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.1.9的规定。表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂 ...
-
4.1.5 精细化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.5的规定。4.1.5.webp
(22.42 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 13:58 上传
注:1 居住区、村镇指1000人或300户及以上者;与居住区、村镇及公共建筑物之间的间距,除应符合本规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。2 相邻工厂指除精细化工企业 ...
-
4.0.4 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建{构)筑物的安全间距,不应小于表4.0.4的规定。表 4.0.4 汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(m)
表 4.0.4 -1.webp
(18.91 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 13:48 上传
续表 4.0.4
表 4.0.4 -2.webp
(18.11 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 ...
-
3.0.6 设计最小新风量应符合下列规定:
1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6-1规定。表3.0.6-1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m³/(h•人)]
图片
5.2.1 集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行热负荷计算。5.3.5 管道有冻结危险的场所,散热器的供暖立管或支管应单独设置。
5.3.10 幼儿园、 ...
-
5.4.12 辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间,以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。5.5.2 燃气红外线辐射供暖严禁用于甲、乙类生产厂房和仓库。5.7.4 低温加热电缆辐射供暖系统和低温电热膜辐射供暖系统应设置温控装置。5.8.17 供暖管道必须计算其热膨胀。当利用管 ...
-
4.2.2 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的规定。检查数量:全数检查。检查方法:查阅材料质量合格证明文件和性能检测报告,观察检查与点燃试验。4.2.5 复合材料风管的覆面材料必须采用不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料。 ...
-
5.2.2 危险区域划分与电气设备保护级别的关系应符合下列规定:
1 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合表5.2.2-1的规定。表5.2.2-1 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择
表5.2.2-1.webp
(4.12 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
2026-1-26 13:19 上传
5.5.1 当爆炸性环境电力系统接地设计时,1000V交流/1500V直 ...
-
4.1.5 地区架空电力线路、其他工厂或设施的架空电力线路、公路、地区输油(输气)管道、其他工厂或设施的输油(输气)管道、运煤栈桥不应穿越厂区。4.1.6 煤化工工厂与相邻居民区、工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.6的规定,其防火间距起止点应符合本标准附录B的规定。高架火炬与相邻建筑、设施的防火间距应根据人或设备 ...
-
3.5.2 城市污水收集、输送应采用管道或暗渠,严禁采用明渠。5.1.2 立体交叉下穿道路的低洼段和路堑式路段应设独立的雨水排水分区,严禁分区之外的雨水汇入,并应保证出水口安全可靠。
[hr]
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
...
-
4.1.3 公园用地不应存在污染隐患。在可能存在污染的基址上建设公园时,应根据环境影响评估结果,采取安全、适宜的消除污染技术措施。4.1.7 公园内古树名木严禁砍伐或移植,并应采取保护措施。5.1.3 公园地形应按照自然安息角设计坡度,当超过土壤的自然安息角时,应采取护坡、固土或防冲刷的措施。5.2.4 地形填充土不应含有 ...
-
3.1.2 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造,且必须密实、闭合、不泄漏。3.1.7 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道,并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。
[hr]
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
...