<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>问筑 - 知识</title>
    <link>https://www.archask.com/forum-4-1.html</link>
    <description>Latest 20 threads of 知识</description>
    <copyright>Copyright(C) 问筑</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Discuz! Team</generator>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 00:18:55 +0000</lastBuildDate>
    <ttl>60</ttl>
    <image>
      <url>https://www.archask.com/static/image/common/logo_88_31.gif</url>
      <title>问筑</title>
      <link>https://www.archask.com/</link>
    </image>
    <item>
      <title>37 条房地产潜规则</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29854-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[37 条房地产潜规则 财务角度看懂房地产。
老文章，重新看，老树枝，展新芽。 这 37 道题反映了房地产投资开发的基本规律、地产行业财务分析和会计准则特点，熟知其 中 31 道以上的是地产老炮，可以自由对地产投资发表评论；熟知 21~30 道的，评论要谨慎 谦虚；熟知 11~2 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>问筑</author>
      <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 03:13:59 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>干粉灭火器压力指示要求</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29775-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[手提式干粉灭火器压力指示使用规定

一、压力表颜色含义

灭火器压力表通常分为三个区域：

1. 绿色区域：
   - 表示压力正常
   - 灭火器处于可用状态

2. 黄色区域：
   - 表示压力偏高
   - 并非禁止使用，但需关注

3. 红色区域：
   - 表示压力不足
   - 灭火器应 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:33 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>空调附近堆放物品消防要求</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29774-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[空调挂机附近堆放物品要求

一、消防隐患分析

空调挂机附近堆放易燃物品存在以下风险：

1. 火灾风险：
   - 空调运行产生热量
   - 电气故障可能产生火花
   - 易燃物品可能被引燃

2. 蔓延风险：
   - 空调出风口助燃
   - 火焰可能快速蔓延
   - 影响人员疏散

二、 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:32 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>消防电线电缆选型规定</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29773-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[消防电线电缆选型依据

一、规范依据

根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》和GB 55037-2022《建筑防火通用规范》：

1. 消防线路敷设要求：
   - 消防配电线路应满足火灾时连续供电的要求
   - 应采用耐火电缆或采取防火保护措施

2. 电线电缆类型：
   - BV：铜芯聚 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:31 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>高海拔地区火灾探测器选型</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29772-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[高海拔地区火灾探测器选择

一、规范依据

根据GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第5.2.8条：

高海拔地区的特殊要求：
- 应考虑海拔高度对探测器的影响
- 感烟探测器在高海拔地区可能误报增加

二、问题分析

1. 光电感烟探测器在高海拔地区的问题：
   - 空 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:30 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>一类高层建筑灭火器配置</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29771-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[一类高层建筑灭火器选型

一、规范依据

根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》：

1. 危险等级判定：
   - 一类高层公共建筑：严重危险级
   - 一类高层住宅建筑：中危险级

2. 灭火器配置要求：
   - 严重危险级：最小配置灭火级别3A
   - 中危险级：最小配置 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:28 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>客梯前室防火分隔要求</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29770-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[客梯前室防火分隔设计

一、问题分析

中央厨房一层客梯前室采用防火卷帘与其他部位分隔，设计依据和取消可行性？

二、规范要求

根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》和GB 50016-2014《建筑设计防火规范》：

1. 消防电梯前室要求：
   - 应采用乙级防火门
   - 面 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>应急照明灯安装间距</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29769-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[应急照明灯安装间距要求

一、规范依据

根据GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》：

1. 疏散照明的地面水平照度要求：
   - 疏散走道、楼梯：≥5.0lx
   - 人员密集场所：≥10.0lx
   - 老年人照料设施：≥20.0lx

2. 灯具安装间距：
   - 规范未规定 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>喷淋头设置高度要求</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29768-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[喷头设置位置高度规定

一、规范依据

根据GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.2条：

喷头安装高度要求：
- 喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm
- 喷头溅水盘与梁底的距离应为75mm~150mm

二、高度要求解析

1. 与顶板距离：
   - 最小75mm：保证热气 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:25 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>消防应急三级预案编制</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29767-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[消防应急三级预案标准要求

一、法规依据

根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》：

1. 单位职责：
   - 制定灭火和应急疏散预案
   - 定期组织消防演练

2. 预案分级：
   - 一级预案：单位整体综合预案
   - 二级预案：各部 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:24 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>前室喷淋设置规定</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29766-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[各类前室喷淋设置要求

一、规范依据

根据GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》和GB 55037-2022《建筑防火通用规范》：

1. 应设置喷淋的场所（第4.1.1条）：
   - 公共建筑中高度大于8m的场所
   - 设置在地下或半地下的商业建筑

2. 前室的特殊性：
   - 前室 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>超细干粉灭火系统年检要求</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29765-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[超细干粉灭火装置年检规定

一、装置类型分析

您描述的超细干粉灭火装置为：
- 悬挂式干粉灭火装置
- 充装量8KG
- 标注报废期限10年

二、相关规范

根据GB 50347《干粉灭火系统设计规范》和GB 50263《气体灭火系统施工及验收规范》：

1. 日常检查：
   - 每月检查装 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电动移门作为疏散门使用</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29764-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[电动移门作为疏散门的合规性

一、规范依据

根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》和GB 50016-2014《建筑设计防火规范》：

1. 疏散门基本要求：
   - 应能从内部开启
   - 开启后应保持开启状态
   - 不应采用推拉门、卷帘门

2. 特殊情况处理：
   - 人流密集场所严 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>工业建筑楼梯间顶层出口门设置</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29763-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[七层工业建筑楼梯间顶层出口门要求

一、规范要求

根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》（2018年版）：

1. 防烟楼梯间要求（第5.5.3条）：
   - 楼梯间应能通向屋面
   - 通向屋面的门应为乙级防火门

2. 楼梯间出口要求：
   - 防烟楼梯间应在首层和顶层设置出口
  ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:19 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>车库人防分区排烟设置</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29762-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[车库人防分区排烟风口设置问题

一、问题核心

同一个防火分区内的车库人防分区，能否不设排烟风口，利用分区外的车库排烟风口统一排烟？

二、规范依据

根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》和GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》：

1. 防烟分区划分：
   - ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:52:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>工业建构筑物防火分区划分</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29761-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[钢铁煤矿企业建构筑物防火分区划分

一、现行规范分析

您提到的规范：
- 《钢铁冶金企业防火设计标准》GB 50414
- 《煤化工工程设计防火标准》GB 51443
- 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229

这些规范对构筑物防火分区划分确实规定不够明确。

二、实际工程 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:50:15 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>仓库改变用途消防备案</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29760-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[仓库改零售使用性质变更消防处理

一、问题核心

规划设计为丁戊类仓库，实际使用时改为仓储+零售混合功能，如何办理消防手续？

二、规范依据

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）：

1. 使用性质变更：
   - 仓库改为零售属于改变使用功 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:50:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>电影院疏散人数计算</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29759-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[电影院跨层疏散人数计算方法

一、问题分析

电影院设在商场3、4层，影厅两个疏散门分别通向不同楼层。

二、疏散人数计算原则

根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》和JGJ 58《电影院建筑设计规范》：

1. 固定座位数计算：
   - 影厅疏散人数按固定座位数计算
   -  ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:50:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>食堂厨房可燃气体探测器选型</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29758-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[单位食堂厨房可燃气体探测器选型

一、规范要求

根据GB 55037-2022《建筑防火通用规范》第8.3.3条：
餐饮等场所使用天然气时，应设置可燃气体探测报警装置。

二、探测器类型选择

1. 家用型探测器：
   - 适用场所：居民住宅厨房
   - 特点：价格低、安装简单
   - 缺 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:50:11 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>喷淋泵选型计算方法</title>
      <link>https://www.archask.com/thread-29757-1-1.html</link>
      <description><![CDATA[喷淋泵扬程计算及远距离泵房影响

一、选型依据规范

根据GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》和GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》。

二、扬程计算公式

水泵扬程 = 最不利点处喷头所需压力 + 管道沿程损失 + 管道局部损失 + 高差

1. 最不利点喷 ...]]></description>
      <category>知识</category>
      <author>知识版主</author>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:50:10 +0000</pubDate>