查看: 129|回复: 1

【技术求助】9.2 参考的主要依据

[复制链接]

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-21 17:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.2 参考的主要依据

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》;以下简称为《技术标准》 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》---条文说明 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》配套的---实施指南;以下

相关问题:
1. 该问题在实际工程中如何处理?
2. 相关规范条文是否有更新或补充说明?
3. 不同地区对此类问题的审图要求是否一致?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-10-1 10:02:53 | 显示全部楼层
关于你提的这几个问题,我结合现场经验聊一下

你列的这个“9.2 参考的主要依据”,核心其实就是《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018(以下简称《技术标准》),以及它的配套条文说明和实施指南。下面一个一个说。

1. 实际工程中怎么处理这个“依据”的问题?

在图纸和施工执行层面,这个“9.2”部分通常出现在设计说明或者专项方案里。实际处理的时候,我建议你这样操作:

■ 设计阶段:以《技术标准》GB 51309-2018的正文条文为准去做系统设计和设备选型。条文说明和实施指南只能作为理解条文的辅助参考,不能替代正文。比如《技术标准》里对应急照明灯的点位、照度、持续供电时间都有明确要求,你直接在正文中找对应条款就行。
■ 施工和验收阶段:拿到的设计图纸如果引用了《技术标准》,那么施工时重点对照的就是正文的强制性条文。《技术标准》里有几条全文强制性条文(你可以在规范目录里看到带黑体字的),这些是必须严格执行的,不能打折扣。比如系统的持续工作时间、灯具的地面最低水平照度等。
■ 日常检查:条文说明里有时候会解释一些条文的推导过程或者例外情况,可以帮助你判断现场一些特殊工况是否满足规范意图,但最终判定还是要回归条文正文。

2. 相关规范条文是否有更新或补充说明?

截止到我掌握的信息,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018依然是现行的主要技术标准。不过这里有个重要的提醒:自2021年以来,国家发布了一批全文强制性工程建设规范(GB 55001~55038系列),这些新规范会对旧标准中的部分条文产生影响。

例如,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,它里面关于应急照明和疏散指示系统的要求(比如第8章对消防应急照明和疏散指示标志的设置场所、系统连续性等规定),与GB 51309-2018的条文可能有重叠或补充关系。根据法规效力,GB 55037-2022的强制性条文效力高于GB 51309-2018中的旧有强条。

所以,你在实际应用时,建议同时查阅这两本规范,优先满足GB 55037-2022的强条要求。具体条文建议以住建部官网或标准出版社的最新版本为准。

3. 不同地区对此类问题的审图要求是否一致?

这个我得说实话:各地区审图要求确实不完全一致,甚至差异不小。

虽然技术标准是国家统一发布的,但各省市的住建主管部门或施工图审查中心会发布本地的技术审查要点或实施细则。比如:

■ 一些经济发达地区或者对消防审图特别严格的地区(如北京、上海、江苏、广东等),往往会出地方性的“消防设计技术审查要点”,对《技术标准》中的某些条款做更细化的要求或限制,比如对超高层建筑的应急照明备用电源形式、集中控制型系统的负荷等级等可能有更严的规定。
■ 有些地区对条文说明中的“宜”字条款,可能会在实际审查中按“应”来执行,这取决于当地审图专家的惯例。

结论:不同地区对《技术标准》的理解和执行尺度确实存在差异。建议你在项目所在地施工图报审前,提前向当地施工图审查中心或负责审图的机构咨询,确认他们认可的依据版本和执行细则,避免后期因为审图意见不一样而产生返工。

(提醒:消防问题和结构安全类似,请以当地消防部门或施工图审查机构出具的最新审批意见为准)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则