查看: 293|回复: 1

【施工技术】乡村建筑工作室——节能礼堂

[复制链接]

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-5-25 16:13:44 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
实践中,小礼堂是谢英俊先生在大陆的系列生态示范工程之一,于2005年7月中旬在晏阳初乡村建设学院内开始施工,由于纪录资料的分散,收集资料有个过程,今日得以发布。
礼堂的原型来自于当地的温室大棚,而且在材料的使用上直接采用了大号的温室棚架,厚重的土墙以及卷草帘等。
建筑师的作为在此是将种种元素组织在一起,无论何种技术与材料,无论它是传统与现代,都为我所用,融为一体。
地坪下沉,挖出的土方可以就地夯筑做土墙,在减少工程量与材料获取难度以及造价的同时发挥泥土优异的热工性能形成蓄热体。
简化构法,用直接从市场购得的角钢,圆钢与C型钢通过切割﹑焊接﹑螺栓等组合成为一个整体,小断面的材料组合成大构架。
且不需要特别施工人员与设备。


---
补充:
礼堂虽小但还是蕴含着丰富的信息,首先有必要了解谢先生的一些设计原则,它们在礼堂工程中都将会有清晰的体现: 开放式构造系统的构造界面五原则 a. 区分机能与寿命不同的构建 b. 以平行组装取代顺序组装 c. 保持构件独立,避免相互穿越 d.
谢谢 关注中 图片上是建设现状吗

相关讨论:
1. 现场实际操作中和理论方案通常有哪些出入?遇到质量缺陷时最有效的处理方式是什么?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-11-9 17:22:35 |美国| 显示全部楼层
这个案例当年在乡土建筑圈子里讨论挺多。2005年那会儿做这类实验性项目,本身就是边试边改,现在回头看,从工程角度讲几个关键点值得掰扯清楚。

温室棚架改作礼堂屋盖,这笔结构账要重新算

原型取自温室大棚、直接用温室棚架,这个思路在材料利用上很聪明,但荷载体系完全不同。温室结构设计一般依据《农业温室结构荷载规范》GB/T 51183-2016,其荷载取值逻辑是作物吊挂、棚膜、雪载为主,活荷载和检修荷载的取法与民用建筑不是一套。改成礼堂以后,按《工程结构通用规范》GB 55001-2021和《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012,不上人屋面活荷载、积灰荷载、检修集中荷载、悬挂荷载(灯具、音响)都得按公共建筑口径重新取值,还要考虑人员活动引起的振动和不均匀荷载。

还有一点容易被忽略:棚架拱脚一般是插地或浅埋,靠土体约束提供水平推力平衡,而礼堂的屋盖要跟下部结构可靠连接,拱脚水平推力必须有明确的传递路径。这类轻钢棚架杆件壁厚普遍偏薄,节点多是卡槽、抱箍,长期使用的锈蚀和松动都要关注。做类似项目时,屋盖结构一定要单独复核,不能默认“棚子都能站住,做房子肯定没问题”。

夯土墙的热工优势是真的,构造约束更是硬要求

土墙做蓄热体这个思路没问题。夯土密度一般在1800~2000kg/m³,导热系数大致0.6~0.9 W/(