查看: 621|回复: 1

关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法,错误的是:[2013-43 ]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:19:38 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法,错误的是:[2013-43 ]

A应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层

B在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺

C防水层需从沟底做起至外檐的顶部

D天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽,用密封材料填严密

正确答案D

解析:

参见《屋面工程技术规范》(GB50345—2012)。4-1-11条文说明:檐沟和天沟是排水最集中的部位,本条规定檐沟、天沟应增铺附加层。当主体防水层为卷材时,附加层宜选用防水涂膜,既适应较复杂的施工,又减少了密封处理的困难,形成优势互补的涂膜与卷材复合;当主体防水层为涂膜时,沟内附加层宜选用同种涂膜,但应设胎体增强材料。檐沟、天沟与屋面交接处,由于构件断面变化和屋面的变形,常在此处发生裂缝,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm。屋面如不设保温层,则屋面与檐沟、天沟的附加层在转角处应空铺,空铺宽度宜为200mm,以防止基层开裂造成防水层的破坏。檐沟防水层收头应在沟外侧顶部,由于卷材铺贴较厚及转弯不服帖,常因卷材的弹性发生翘边脱落,因此规定卷材防水层收头应采用压条钉压固定,密封材料封严。涂膜防水层收头用涂料多遍涂刷。从防水层收头向外的檐口上端、外檐至檐口下部,均应采用聚合物水泥砂浆铺抹,以提高檐口的防水能力。为防止沟内雨水沿檐沟外侧下端流向外墙,檐沟下端应做鹰嘴或滴水槽。当檐沟外侧板高于屋面结构板时,为防止雨水口堵塞造成积水漫上屋面,应在檐沟两端设置溢水口。檐沟和天沟卷材铺贴应从沟底开始,保证卷材应顺流水方向搭接。当沟底过宽,在沟底出现卷材搭接缝时,搭接缝应用密封材料密封严密,防止搭接缝受雨水浸泡出现翘边现象。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 7 天前 |哈萨克斯坦| 显示全部楼层
关于这道真题的考点拆解
直接给结论:本题选D。D选项把刚性防水层的构造要求和柔性防水层的细部节点处理张冠李戴了,属于典型的命题陷阱。

逐项规范依据与实务分析
■ A选项说法正确。檐沟、天沟属于屋面排水最集中、应力也最复杂的部位。根据《屋面工程技术规范》GB 50345-2012(注:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与规范请以主管部门官方发布为准)的相关规定,这些细部节点必须按设计要求增设防水附加层,这是强制性构造要求。

■ B选项说法正确。天沟、檐沟与屋面交接处是结构变形的敏感区,温差收缩或轻微沉降很容易在这里扯裂防水层。规范明确规定该位置的附加层“宜空铺或点粘”,目的就是为了释放变形应力,防止防水层被基层拉开断裂。这点在项目验收时查得很严,很多施工单位为了省事直接满粘,后期必裂。

■ C选项说法正确。天沟、檐沟的防水层铺贴顺序必须是“自下而上”。从沟底一直做到外檐顶部,保证卷材长边搭接顺水流方向,短边搭接顺主导风向,收头必须高出找坡终点不小于250mm,防止雨水倒灌进搭接缝。

■ D选项说法错误。这里有明显的概念混淆:第一,“预留凹槽嵌填密封材料”通常是刚性防水层(如细石混凝土)的分格缝处理做法;第二,天沟与屋面交接处常年处于潮湿甚至积水状态,如果在此预留凹槽打密封胶,长期浸泡必然失效。正确的标准做法是:交接处先做附加层空铺覆盖,卷材收头处用金属压条钉牢,再用密封材料封闭压实,或者直接由涂膜防水层连续覆盖过渡。

实务经验与备考提醒
考卷里这种题特别喜欢拿“刚性层分格缝”和“柔性层节点”互相替换字眼来挖坑。个人建议复习时把相关规范里的细部构造节点图吃透,重点死磕四个高频位置:天沟檐沟、水落口、出屋面管道、泛水。记住“附加层要空铺防拉裂、铺贴要自下而上防渗漏、收头要机械固定防脱落”这三句口诀,遇到类似构造题基本能一眼看出对错。

以上分析供参考,具体设计参数和施工做法务必以正式施工图及现行有效规范为准。如果有其他节点的疑问,随时发出来一起讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号