关于地下防水工程施工的说法,正确的是:[2013-39]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:20:28 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
关于地下防水工程施工的说法,正确的是:[2013-39]

A主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书

B设计单位应编制防水工程专项施工方案

C防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验

D防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求

正确答案:C

解析:

参见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)。3-0O-3地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。3-·O-4地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。3-0·5地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。3-O-6防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验,并出具产品性能检测报告。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-11-14 16:29:39 |香港| 显示全部楼层
关于这道真题的考点拆解

这道题是经典的建造师考试真题,正确答案确实是C。咱们把四个选项逐一对着规范扒一扒,搞清楚出题人的挖坑意图。

选项C为什么对
防水材料进场控制是质量管理的红线。根据《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第3.0.5条及相关材料进场验收规定,防水材料必须有出厂合格证、质量检验报告,并且必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验,合格后方可使用。实务中这就是材料报验的核心流程,没复检报告,监理绝对不会签认进入下道工序。

选项A错在哪
规范原文明确规定,地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。施工企业自己内部培训发的证在行业监管和验收中是不被认可的,这个级别限定在实务检查和考试中都是高频考点。

选项B错在哪
专项施工方案的编制主体只能是施工单位。设计单位的职责是出具设计图纸并提出技术要求,施工单位根据图纸和规范编制专项方案,经项目技术负责人审核、总监理工程师审批后实施。如果是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,还必须组织专家论证。让设计单位去编施工专项方案属于典型的职责错位。

选项D错在哪
材料选型和控制的依据是设计文件和国家标准,不是监理单位的要求。监理的职责是监督材料是否符合设计及规范要求,无权擅自提高或降低技术指标。如果实际材料与设计不符,必须由设计单位出具书面变更意见,而不是听监理的口头要求。

实务经验与注意事项

■ 规范时效性提示:本题解析引用的GB 50208-2011为历史版本。目前防水领域已出台《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022(全文强制性规范),部分原规范内容已被整合或替换。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与条文请以主管部门官方发布为准,备考或现场执行务必核对最新版本。
■ 现场材料管控避坑:材料复检报告周期通常较长,很多项目为了抢进度搞“先用后检”或者“借报告应付”,一旦抽检不合格,整批退货加返工,工期和成本损失巨大。建议做好场地隔离和状态标识,严格执行“先检后用”原则。
■ 队伍资质审查:现在飞检和第三方评估查得很细,防水作业人员不仅要持证,还要核实证件真伪和有效期。劳务分包合同里务必写明资质要求,避免总包被连带处罚。

做题和干工程一样,抠字眼是关键。把责任主体、发证机关级别、验收依据这几个词记牢,以后碰到同类变形题就不会踩坑。