查看: 112|回复: 1

有防水要求的建筑地面(含厕浴间),下列哪条是错误的?[2003-56]

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-28 21:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有防水要求的建筑地面(含厕浴间),下列哪条是错误的?[2003-56]

A设置了防水隔离层

B采用了现浇混凝土楼板

C楼板四周(除门洞外)做了不小于60mm高的混凝土翻边

D楼板混凝土强度等级不小于C20

正确答案:C

解析:

参见《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010)。4-10-11厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这道题是一道典型的注册建筑师考试真题,选项C确实错了,解析里说的也基本清楚,但我再补充几点,方便你理解得更透彻。

关于C为什么错

翻边高度60mm远远不够。根据《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第4.10.11条,有防水要求的建筑地面(厕浴间、厨房等),楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于200mm,也就是200mm(20cm)起步。60mm大概只有一块砖的厚度,水如果从阴角渗上来,或者地面长期积水,这点高度根本挡不住,很容易就顺着墙根渗到隔壁房间或者楼下去了。

顺便提一下规范更新

这道题解析里引用的GB 50209-2010,现在已经被《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022覆盖了,该规范从2023年4月1日起实施,是全文强制性规范。GB 55030-2022对防水构造的要求更严格,虽然翻边高度200mm没有变,但其他细节(比如防水层厚度、节点构造)有调整。具体条文请以最新发布的规范原文为准。

其他几个选项简单说说

A选项"设置了防水隔离层"——这是对的,也是强条,必须设。

B选项"采用了现浇混凝土楼板"——对的,有防水要求的房间,楼板必须是现浇混凝土或者整块预制混凝土板,不能是用预制空心板拼缝,因为拼缝处容易渗漏。

D选项"楼板混凝土强度等级不小于C20"——对的,规范里写的是C20,但实际工程中如果设计有更高要求,按设计来。

所以这道题选C,没什么争议,但考试的时候注意看清题目问的是"哪条是错误的",别选反了。