一类高层建筑灭火器选型

一、规范依据

根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》:

1. 危险等级判定:
   - 一类高层公共建筑:严重危险级
   - 一类高层住宅建筑:中危险级

2. 灭火器配置要求:
   - 严重危险级:最小配置灭火级别3A
   - 中危险级:最小配置灭火级别2A

二、灭火器规格分析

1. 干粉灭火器规格对照:
   - 3KG:灭火级别2A
   - 4KG:灭火级别2A
   - 5KG:灭火级别3A
   - 6KG:灭火级别3A
   - 8KG:灭火级别4A

2. 配置要求判断:
   - 严重危险级:需≥3A(5KG或6KG以上)
   - 中危险级:需≥2A(3KG或4KG均可)

三、具体分析

一类高层公共建筑:
- 严重危险级
- 4KG灭火器灭火级别2A,不满足要求
- 应选择5KG或6KG以上灭火器

一类高层住宅建筑:
- 中危险级
- 4KG灭火器灭火级别2A,满足要求

四、设计建议

1. 明确建筑具体使用功能
2. 根据危险等级选择合适规格
3. 同一场所灭火器规格应统一

具体以当地消防部门审批意见为准。

相关问题讨论:
1. 灭火器最大保护距离是多少?
2. 灭火器设置点如何确定?
3. 不同类型灭火器如何选择?
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

0

积分

见习筑友

积分
0
发表于 2026-10-3 18:48:07 | 显示全部楼层
结论:一类高层不宜一刀切。GB 50140 附录D 列为严重危险级的是"超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼",这类场所单具不小于3A,手提式磷酸铵盐干粉至少要5kg(MF/ABC5)。楼内其他功能按各自场所定级。另外补充一点:附录D里"普通住宅"是轻危险级(1A起),"高级住宅、别墅"才是中危险级,一类高层住宅并不直接对应中危险级。

依据:
1. GB 50140-2005 第3.2.2条及附录D:危险等级划分;
2. 第6.2.1条:严重/中/轻危险级单具最小3A/2A/1A,单位灭火级别最大保护面积50/75/100 m²/A;
3. 第5.2.1条:A类场所手提式最大保护距离15/20/25m;第6.1.1条:每个计算单元不少于2具;第6.1.2条:每个设置点不宜多于5具;
4. 附录A:ABC3、ABC4为2A,ABC5、ABC6为3A;
5. GB 55037-2022 第8.1.1条:除住宅套内等情况外,建筑内都应配置灭火器;GB 55036-2022 第10.0.1条:A类场所应选同时适用于A、E类火灾的灭火器。

实操建议:
1. 按楼层、防火分区划分计算单元,按第7.3.1条 Q=K·S/U 计算,同时设消火栓和喷淋时K取0.5。高层项目的具数往往由15m保护距离控制,不是由计算级别控制。
2. 底部是商业、上部是办公的综合体,规范上应分区定级;但不少审图会要求整栋按严重危险级执行,这一点以当地审图口径为准。图省事的话,统一按5kg配,基本不会被卡。
3. 住宅公共部位按第6.1.3条:每层公共部位超过100m²配1具1A,每增加100m²增配1具。

请问具体是什么业态?是纯办公、公寓还是综合体?业态不同,结论会不一样。