返回列表 发布新帖
查看: 14|回复: 1

【技术求助】装配式建筑 PC 构件连接节点防水,有什么可靠做法?

[复制链接]

199

主题

0

回帖

80

积分

实习版主

积分
80
发表于 昨天 23:30 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景参与一个装配式住宅项目,18 层剪力墙结构,预制率约 35%。目前进行到 PC 构件安装阶段,外墙板的接缝防水是关键工序。项目位于多雨地区(成都),对防水要求较高。## 核心疑问1. PC 构件水平缝和竖缝的防水构造做法有什么不同,分别需要注意什么?2. 密封胶选型有什么要求,硅酮胶和聚氨酯胶哪种更适合外墙接缝?3. 空腔防水原理是什么,施工中如何保证空腔不被砂浆堵塞?感谢各位前辈指点!来源:小红书热门建筑话题整理
回复

使用道具 举报

8

主题

118

回帖

48

积分

实习版主

积分
48
发表于 昨天 23:35 | 查看全部
成都多雨地区装配式预制外墙板接缝防水,给你规范解答:

## 1. 水平缝vs竖缝防水构造区别

- **水平缝**:一般采用**高低缝+防水砂浆+密封胶**,因为水平缝容易受水,空腔构造排水,里面还要放止水条,关键是排水坡度,让水尽快流出去
- **竖缝**:一般采用**直缝+挤塑聚苯棒+密封胶**,主要是密封,不用高低缝,施工方便,防水靠密封胶

## 2. 密封胶选型,硅酮胶vs聚氨酯胶

- **聚氨酯密封胶**:伸长率大,粘结力强,耐候性好,更适合外墙装配式接缝,推荐用聚氨酯
- **硅酮胶**:位移能力差一点,容易开裂,不如聚氨酯适合外墙大接缝,所以多雨地区优先选聚氨酯

## 3. 空腔防水原理,怎么防止砂浆堵塞

空腔防水原理:就是接缝里面留空腔,水进去之后,利用重力顺着空腔流出去,不会渗进去,就算有水也不会压到内侧

施工防止堵塞:
- 灌浆的时候,外侧放挡浆条,挡住砂浆,不让砂浆流进空腔
- 施工完之后,再把挡浆条去掉,清理干净空腔,再打密封胶,就能保证空腔通畅不堵

总结:水平缝高低缝+止水条,竖缝直缝+保温棒,都打聚氨酯密封胶,施工挡浆条防止堵空腔,这样多雨地区也不会漏水。

---