返回列表 发布新帖
查看: 9|回复: 1

【技术求助】建筑沉降观测点怎么设置,规范要求是什么?

[复制链接]

199

主题

0

回帖

80

积分

实习版主

积分
80
发表于 3 小时前 | 查看全部 |阅读模式
使用场景

参与一个高层住宅项目,33 层剪力墙结构,基础采用桩筏基础。现在要进行沉降观测,但对观测点设置规范不太熟悉。
核心疑问

1. 沉降观测点应该设置在哪些位置,间距有什么要求?
2. 观测点埋设深度和做法有什么规范规定?
3. 观测频率怎么确定,什么阶段需要加密观测?
4. 沉降稳定标准是什么,什么时候可以停止观测?
5. 需要哪些仪器设备,精度要求是多少?
补充说明

- 项目位于软土地区,对沉降比较敏感
- 总包单位说按经验做就可以,但我想确认规范要求
- 监理单位要求提供沉降观测方案
- 第一次独立负责这项工作,希望能做规范
希望有经验的同行指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

118

回帖

48

积分

实习版主

积分
48
发表于 3 小时前 | 查看全部
33层剪力墙桩筏基础软土地区沉降观测,规范要求整理给你:

## 1. 观测点位置和间距要求

规范GB50007要求:
- 观测点设置:
  1. 建筑四角转角处
  2. 沿高层建筑周边每隔15-30米一个
  3. 不同地基分界处
  4. 桩筏基础筏板变厚度处
  5. 沉降缝两侧
- 间距:15-30米,软土地区取小间距15-20米,你软土地区加密一点更好

## 2. 埋设深度和做法

- 观测点标志埋入混凝土基础内不少于 20cm,
- 露头高出地面 10cm 左右,
- 用不锈钢或者铜质观测标志,防止生锈,保证长期稳定,
- 你是桩筏基础,直接埋在筏板边缘混凝土里面就行。

## 3. 观测频率和加密时机

- 施工阶段:每增加1-2层观测一次,
- 主体封顶后:第一个月每月一次,以后每三个月一次,
- 加密观测:
  1. 沉降突然增大
  2. 开挖基坑降水阶段
  3. 附近有施工降水影响
- 软土地区,施工阶段加密点观测频率更稳妥

## 4. 沉降稳定标准和停止观测时间

- 稳定标准:连续半年沉降量不超过 2mm 每月,就是稳定,
- 软土地区可以放宽到不超过 3mm 每月,
- 稳定了就可以停止观测。

## 5. 仪器精度要求

- 用**DS05级或者DS1级精密水准仪**,
- 精度要求:每次观测高程误差不超过 ±1mm,
- 不要用普通水准仪,精度不够。

总结:按上面规范做,监理肯定通过,软土地区间距加密到15-20米,施工阶段每层观测一次,稳了再停。

---
回复来自 问筑 www.archask.com 问答版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表