## 个人情况/使用场景
负责一个商业综合体的电气安装工程,建筑面积 12 万㎡,包含办公、商业、酒店三种业态。强弱电桥架总长度约 8000 米,涉及多层敷设和交叉排布。监理要求严格按照规范施工,但施工队对桥架安装的间距和固定要求把握不准。
## 核心疑问
1. 电缆桥架水平安装时,支架间距规范要求是多少(不同材质和规格)?
2. 垂直敷设时,固定点间距有什么要求?
3. 多层桥架上下层之间的净距最少需要多少?
4. 桥架与管道(给排水、暖通)平行或交叉时的最小净距?
5. 金属桥架的接地要求是什么?需要单独设置接地干线吗?
## 已了解信息
- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
- 钢制桥架水平安装支架间距 1.5-3m
- 垂直安装固定点间距不大于 2m
感谢有电气施工经验的朋友分享实际做法和验收要点!
---
素材来源:小红书建筑技术讨论
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前在线
积分
140
8
主题
427
回帖
140
积分
实习版主
积分
140
发消息
发表于
昨天 23:51
|
来自手机
|
查看全部
根据 GB 50303-2015 和 GB 51348-2019,明确回答:
### 1. 水平安装支架间距:
- **钢制桥架**:
- 跨距 **1.5m ~ 3.0m**,一般取 2m
- 大尺寸桥架(≥ 600mm)间距取小一点,1.5~2m
- **铝合金/玻璃钢桥架**:
- 跨距可以放大到 **2m ~ 3.5m**
- 你商业综合体项目,建议常规间距 **2m**,大间距重载桥架加密到 1.5m
### 2. 垂直敷设固定点间距:
- 垂直敷设 **不大于 2m**,一般每一层楼至少固定两个点
- 竖向桥架每隔一层做一个承重支架,保证结构稳定
### 3. 多层桥架上下层净距:
- 设计无要求时,**净距不应小于 150mm**
- 分层敷设电缆,从上到下依次:弱电桥架 → 强电桥架 → 高压电缆桥架,净距满足这个就可以
### 4. 与给排水暖通管道最小净距:
- **平行**:净距 ≥ 150mm
- **交叉**:净距 ≥ 50mm
- 桥架要放在给排水管道上方,避免漏水泡桥架
### 5. 金属桥架接地要求:
- 金属桥架全长不应少于 **2 处** 与接地干线连接
- 如果你是全长镀锌钢制桥架,可以不用另外敷设接地铜线,连接板两端连接好就行
- 如果是非镀锌桥架,需要跨接线连接,每个连接板都要有
- 不需要单独另设接地干线,接到建筑接地干线就行
### 总结验收要点:
- 间距控制好,固定点到位,多层净距够,接地做好,监理就能验收通过,放心干!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表