返回列表 发布新帖
查看: 25|回复: 1

【技术求助】大体积混凝土水化热温控,测温点布置规范是什么?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景


坐标武汉,负责一个大型商业综合体项目的地下室施工。地下室底板厚度 2.5 米,属于典型的大体积混凝土,单次浇筑面积约 3500㎡,混凝土强度等级 C40P8,预计总方量约 8750m³。

项目地处江边,地下水位较高,对混凝土抗裂防渗要求严格。目前正值春季,昼夜温差约 10-15℃,担心水化热峰值期间内外温差过大导致温度裂缝。

## 核心疑问

1. 测温点布置规范:大体积混凝土测温点的间距、深度、数量有什么规范要求?中心点、表面点、环境温度点分别怎么布设?

2. 温控指标控制:内外温差、降温速率的控制标准是多少?超过限值时有哪些有效的应急措施?

3. 养护方案选择:覆盖保温养护和蓄水养护哪种更适合地下室底板?养护时间最少需要多少天?

感谢各位前辈指点!

来源:灵感来自小红书建筑技术讨论
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按《大体积混凝土施工标准》GB 50496-2018,我直接给你规范要求:
1. 测温点布置规范
- 测点间距:不宜大于5m,你2.5m厚底板,按面积算3500㎡大概布置150-200个点
- 点位位置:
  - 中心区:混凝土内部中心温度测点,布置在底板厚度1/2处
  - 表面:距表面50-100mm布置表面温度测点
  - 底部:靠近底板底部也需要测点
  - 环境温度:布置在通风阴凉处,不要太阳晒
- 你的情况:2.5m厚,中心、表面、底部都要布点,边缘区域加密
2. 温控指标
回复 支持 反对