项目背景:
负责一个钢结构办公楼项目的防火涂料施工,建筑高度 88 米,钢结构总量约 4500 吨。
问题描述:
监理要求对防火涂料厚度进行检测,但对检测标准和抽样比例有不同理解。想请教:
钢结构防火涂料厚度检测执行哪个规范?GB 14907 还是 GB 50205?
检测抽样比例是多少?按构件数量还是面积?
允许偏差范围是多少?
第三方检测机构的报告是否必须?
坐标:
华南地区
希望有做过钢结构防火验收的同行分享经验!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
按规范整理清楚给你:
1. 执行规范
- 产品标准:GB 14907-2018《钢结构防火涂料》
- 施工验收检测:GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》
- 所以验收检测按GB 50205,产品质量按GB 14907,两个都要
2. 检测抽样比例
- 按构件数量抽
10%
,且不少于
3件
- 每件构件测
5个点
,不同部位都要测
3. 允许偏差
- 厚涂型防火涂料:
85%
以上测点厚度不小于设计厚度,最小值不小于设计的
85%
- 薄涂型防火涂料:
90%
以上测点厚度不小于设计厚度,最小值不小于设计的
90%
4. 是否需要第三方报告
- 按规范要求,完工后必须委托
有资质的第三方检测机构
出具检测报告,监理验收要看这个报告
记住这些,满足了监理就会同意验收。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表