【技术求助】高层建筑消防验收,常见不合格项有哪些?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
【技术求助】高层建筑消防验收,常见不合格项有哪些?项目背景:负责一个 28 层住宅楼的消防验收准备工作,建筑面积约 3.2 万㎡,建筑高度 86 米。问题描述:第一次接触消防验收,想了解常见不合格项以便提前自查。请教:1. 消防设施方面:• 消火栓系统常见问题有哪些(压力、位置、标识)?• 喷淋系统验收重点检查什么?• 火灾自动报警系统容易出什么问题?• 防排烟系统验收标准是什么?2. 建筑防火方面:• 防火分区和防火分隔常见不合格项?• 疏散通道和安全出口检查要点?• 防火门、防火卷帘验收标准?3. 电气防火方面:• 消防电源和应急照明检查什么?• 电气火灾监控系统验收要点?4. 验收流程:• 消防验收的流程和周期大概多久?• 需要提前准备哪些资料?• 整改复验的流程是怎样的?有经验的同行请分享,谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按问题分类给你整理常见不合格点,提前自查避开:
一、消防设施方面
1. 消火栓系统
- 最不利点消火栓压力不够,达不到规范要求(充实水柱达不到要求)
- 消火栓箱子开门方向不对,开门挡住消火栓,打不开
- 标识不清,消火栓箱没有明显标识
2. 喷淋系统
- 喷淋头间距超了规范,距离不对,遮挡喷淋头
- 末端试水装置没有开压力表,压力表位置不对
- 报警阀组排水没办法满足排水要求
3. 火灾自动报警系统
- 探测器遮挡,灵敏度不对,报警地址错了
- 手报按钮没有电话插孔,或者位置不对
- 接地电阻不合格
4. 防排烟系统
- 排烟口风速超了,自然排烟窗面积不够
- 送风口排烟口开启不灵,联动不对
- 前室防烟加压送风口风量不够
二、建筑防火方面
1. 防火分区防火分隔
- 防火分区面积超了,洞口分隔防火封堵没做好
- 防火墙开孔不符合规范,防火卷帘下方有障碍物
2. 疏散通道安全出口
- 安全出口锁闭,疏散通道堆放杂物
- 疏散距离超了,指示标志位置不对
- 应急照明照度不够
3. 防火门防火卷帘
- 防火门顺序装反了,启闭不灵活
- 防火卷帘下降到底不到位,中庭防火卷帘没有降到底
三、电气防火方面
1. 消防电源应急照明
- 消防电源切换时间太长,不符合规范
- 应急照明照度不够,持续供电时间不够
- 疏散指示标志方向不对,不亮
2. 电气火灾监控系统
- 探测器位置不对,报警逻辑不对
- 监控主机没有显示
四、验收流程资料准备
- 验收流程:施工单位自检,建设单位组织预验收,合格后报消防机构,现场检查,资料审核,合格后出具合格意见
- 周期:一般资料齐了,十个工作日内安排
- 需要提前准备资料:竣工图纸,消防设施检测报告,施工记录,监理记录,隐蔽工程记录
- 整改复验:不合格整改完,申请复验
提前按这个自查,大部分不合格都能提前改好,验收一次性通过。