项目背景:负责一个钢结构厂房的防火涂料施工,单层面积 8000㎡,钢柱、钢梁、檩条等构件总面积约 15000㎡。设计耐火极限要求:钢柱 2.5h,钢梁 1.5h,屋面檩条 1.0h。
想请教专业前辈:
1. 厚度要求:膨胀型和非膨胀型防火涂料,涂刷厚度怎么确定?有没有计算公式或查表方法?
2. 施工遍数:防火涂料一般需要刷几遍?每遍间隔时间多少?一遍刷太厚会不会影响质量?
3. 材料选择:室内钢结构和室外钢结构,防火涂料选型有什么区别?耐候性需要考虑吗?
4. 验收检测:防火涂料厚度怎么检测?是每遍都测还是最后统一测?抽检比例是多少?
5. 常见问题:防火涂料施工后出现开裂、脱落,主要原因是什么?怎么预防?
有没有相关的规范条文或施工经验可以分享?谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24,给你整理一下要求:
1. 厚度要求(对应耐火极限)
-
非膨胀型(厚型)
:
- 耐火极限 1.0h → 厚度 25mm
- 耐火极限 1.5h → 厚度 30mm
- 耐火极限 2.0h → 厚度 40mm
- 耐火极限 2.5h → 厚度 50mm
-
膨胀型(薄型/超薄型)
:
- 耐火极限 1.0h → 厚度 5~7mm
- 耐火极限 1.5h → 厚度 15~20mm
- 你这个项目:
- 钢柱 2.5h → 非膨胀型 50mm
- 钢梁 1.5h → 非膨胀型 30mm 或者膨胀型 15~20mm
- 檩条 1.0h → 膨胀型 5~7mm
- 准确厚度要看产品检测报告,不同厂家产品会有一点差别,以报告为准。
2. 施工遍数要求
- 厚型非膨胀型:一般分
3~5遍
,每遍厚度 5~10mm,不能一次涂太厚,容易开裂
- 薄型膨胀型:一般分
2~3遍
,每遍厚度 2~5mm
- 每遍间隔:
12~24小时
,要看环境温度湿度,干透才能涂下一遍,一遍太厚不干容易开裂脱落
3. 材料选择
- 室内:膨胀型美观,薄型厚度小,室内常用;非膨胀型厚型便宜,防火性能更好,工业厂房常用
- 室外:必须选
耐候型防火涂料
,考虑紫外线、雨水,普通室内涂料用室外很快老化脱落
4. 验收检测
- 厚度检测:用涂层测厚仪检测,
最后完工统一测
- 检测比例:同类构件按 10% 抽检,且不少于3件,每个构件测几个点取平均值
- 合格标准:80%以上测点厚度达到设计要求,偏差不超过设计厚度的 -10% 就合格
5. 开裂脱落预防
- 主要原因:一次涂刷太厚、基层没处理干净、没干透就涂下一遍
- 预防:基层除锈清干净,分遍涂刷,每遍干透,气温低于5℃不要施工,潮湿天气延长间隔
按这个来,验收基本都能过,你8000㎡厂房面积大,注意控制每遍厚度,别偷工减料就行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表