各位同行好,幕墙工程预埋件定位问题请教:
1. 预埋件定位偏差的规范允许值是多少?(前后、左右、上下)
2. 发现偏差超标后,有哪些补救措施?(化学锚栓?后置钢板?)
3. 预埋件偏差不大于多少时可以直接调整连接件?
4. 后置锚栓的拉拔试验有什么要求?
5. 施工过程中如何预防预埋件偏位?
有没有相关规范条文或实际处理经验可以分享?谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
查看全部
根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102,给你整理一下:
1. 允许偏差
- 预埋件位置偏差:
±20mm
就是允许范围,超过这个就要处理
- 标高偏差 ±10mm,位置偏差前后 ±20mm,左右 ±20mm
2. 偏差超标处理
- 偏差
≤50mm
:可以用加长连接板/角码调整,不用重新做预埋件
- 偏差
>50mm
:废弃原预埋件,改用
化学锚栓后置埋件
,这是最常用的补救方法
3. 后置锚栓要求
- 做拉拔试验,按
1% 且不少于3根
抽检,抗拉承载力满足设计要求就合格
- 混凝土强度要求 ≥C30,太低不行
4. 预防偏位
- 主体结构浇筑混凝土时,预埋件要焊接固定在钢筋骨架上,别位移
- 浇筑完混凝土后,及时复测,发现偏差马上调整
你这个情况,大部分偏差不大加长连接件就行,大偏差用化学锚栓,没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表