各位同行好,钢结构防火涂料施工问题请教:


1. 防火涂料涂层厚度的规范要求是多少?(不同耐火等级)
2. 施工中如何控制涂层厚度均匀?(喷涂还是刷涂?)
3. 涂层厚度检测方法有哪些?(测厚仪?)
4. 涂层过厚或过薄分别有什么影响?
5. 需要分几遍施工?每遍间隔时间多久?

有没有相关规范条文或实际施工经验可以分享?谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 | 查看全部
根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24,给你整理清楚:

1. 厚度对应耐火极限
- 非膨胀型(厚型)
  - 耐火极限 1.0h → 厚度 25mm
  - 耐火极限 1.5h → 厚度 30mm
  - 耐火极限 2.0h → 厚度 40mm
  - 耐火极限 2.5h → 厚度 50mm
- 膨胀型(薄型/超薄型)
  - 耐火极限 1.0h → 厚度 5~7mm
  - 耐火极限 1.5h → 厚度 15~20mm
- 具体要看产品检测报告,不同厂家略有差异,以报告为准。

2. 厚度控制
- 厚型:分 3~5遍 施工,每遍 5~10mm,一遍太厚容易开裂
- 薄型:分 2~3遍 施工,每遍 2~5mm
- 喷涂更容易控制厚度均匀,刷涂不好控制,推荐喷涂

3. 检测方法
- 用 涂层测厚仪 检测,完工后整体检测,抽检
- 合格标准:80% 以上测点厚度达到设计要求,最小厚度不小于设计厚度的 85% 就合格

4. 过厚过薄影响
- 过薄:达不到耐火极限要求,不合格,必须补涂
- 过厚:容易开裂脱落,浪费材料,按设计来就行

5. 施工间隔
- 每遍之间间隔 12~24小时,让第一遍彻底干燥,才能涂下一遍,温度低湿度大延长间隔。

按这个控制,验收肯定能过。