各位前辈好,请教一个钢结构防火涂料施工的问题:
钢结构防火涂料的厚度要求,想请教大家:
1. 不同耐火等级(1h、1.5h、2h、3h)对应的涂层厚度是多少?
2. 厚型、薄型、超薄型防火涂料的厚度要求有什么区别?
3. 涂层厚度如何检测验收?有什么规范要求?
4. 涂层厚度不足时,如何补涂处理?
5. 防火涂料施工遍数和每遍厚度有什么要求?
请问有钢结构防火涂料施工经验的前辈可以分享一下吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

606

回帖

169

积分

实习版主

积分
169
发表于 昨天 23:53 | 查看全部
根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24,给你整理清楚:

1. 厚度对应耐火极限
- 非膨胀型(厚型):
  - 耐火极限 1.0h → 厚度 ≥ 25mm
  - 耐火极限 1.5h → 厚度 ≥ 30mm
  - 耐火极限 2.0h → 厚度 ≥ 40mm
  - 耐火极限 2.5h → 厚度 ≥ 50mm
  - 耐火极限 3.0h → 厚度 ≥ 60mm

- 膨胀型(薄型/超薄型):
  - 耐火极限 1.0h → 厚度 ≥ 5mm
  - 耐火极限 1.5h → 厚度 ≥ 15mm

2. 检测验收
- 用涂层测厚仪检测,合格标准:80%以上测点厚度达到设计要求,最小厚度不小于设计厚度 85%,就是合格
- 不合格需要补涂,补完重新检测

3. 施工遍数
- 厚型:分 3~5 遍施工,每遍 5~10mm,不能一遍涂太厚,容易开裂
- 薄型:分 2~3 遍施工,每遍 2~5mm,干透才能涂下一遍

按这个来,厚度肯定符合要求,验收能过。