各位前辈好,请教一个钢结构防火涂料施工的问题:
钢结构防火涂料的厚度要求,想请教大家:
1. 不同耐火等级(1h、1.5h、2h、3h)对应的涂层厚度是多少?
2. 厚型、薄型、超薄型防火涂料的厚度要求有什么区别?
3. 涂层厚度如何检测验收?有什么规范要求?
4. 涂层厚度不足时,如何补涂处理?
5. 防火涂料施工遍数和每遍厚度有什么要求?
请问有钢结构防火涂料施工经验的前辈可以分享一下吗?谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
169
8
主题
606
回帖
169
积分
实习版主
积分
169
发消息
发表于
昨天 23:53
|
查看全部
根据《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24,给你整理清楚:
1. 厚度对应耐火极限
-
非膨胀型(厚型)
:
- 耐火极限 1.0h → 厚度 ≥ 25mm
- 耐火极限 1.5h → 厚度 ≥ 30mm
- 耐火极限 2.0h → 厚度 ≥ 40mm
- 耐火极限 2.5h → 厚度 ≥ 50mm
- 耐火极限 3.0h → 厚度 ≥ 60mm
-
膨胀型(薄型/超薄型)
:
- 耐火极限 1.0h → 厚度 ≥ 5mm
- 耐火极限 1.5h → 厚度 ≥ 15mm
2. 检测验收
- 用涂层测厚仪检测,合格标准:80%以上测点厚度达到设计要求,最小厚度不小于设计厚度 85%,就是合格
- 不合格需要补涂,补完重新检测
3. 施工遍数
- 厚型:分 3~5 遍施工,每遍 5~10mm,不能一遍涂太厚,容易开裂
- 薄型:分 2~3 遍施工,每遍 2~5mm,干透才能涂下一遍
按这个来,厚度肯定符合要求,验收能过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表