## 个人情况/使用场景
本人是项目技术负责人,正在负责一个装配式住宅项目(18 层),结构采用预制剪力墙体系。目前进入主体施工阶段,套筒灌浆连接是关键工序。
## 核心疑问
1. 套筒灌浆连接的质量验收主要检查哪些项目?
2. 灌浆料流动度、抗压强度的现场检测方法是什么?
3. 如果发现灌浆不饱满,有哪些补救措施?
感谢各位前辈指点!
来源:小红书热门建筑话题整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
6 天前
|
查看全部
楼主你好,作为装配式项目过来人,针对你的三个问题,给你规范层面 现场实操的总结:
1.
套筒灌浆连接质量验收主要检查哪些项目
按照现行规范《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231,主要检查这些项目:
-
灌浆前检查:
1. 套筒和灌浆料的进场复验报告(产品合格证、质检报告)
2. 预制构件进场检查:套筒位置、垂直度、连通腔密封情况
3. 灌浆料拌合物流动度检测
-
灌浆过程检查:
1. 灌浆顺序是否正确(下进上出)
2. 每个排浆孔是否都有浆液流出
3. 灌浆完成后封堵是否及时到位
-
灌浆后验收:
1. 抗压强度试块检测(每组3块,规格 40×40×160mm)
2. 必要时采用超声检测灌浆饱满度
3. 资料整理:施工记录、隐蔽验收记录
2.
灌浆料流动度、抗压强度现场检测方法
流动度检测:
- 仪器:截锥圆模(高度 100mm,上口内径 70mm,下口内径 100mm) 玻璃板 钢尺
- 方法:拌制好的灌浆料一次性倒入截锥圆模,刮平,快速垂直提起圆模,量取扩散后的最大直径,就是流动度
- 合格标准:初始流动度 ≥ 300mm,30min 流动度 ≥ 260mm
抗压强度检测:
- 现场取样制作 40×40×160mm 棱柱体试块
- 标准养护 28d 后,在试验室进行抗压强度试验
- 合格标准: 3h ≥ 10MPa,28d ≥ 85MPa
- 注意:每个工作班、每工作班不少于一组,每层不少于一组
3.
发现灌浆不饱满的补救措施
根据不饱满程度不同处理:
-
局部轻微不饱满(出浆孔未出浆,但钻孔检查有浆料):
采用**压力补灌法**,从下层灌浆孔或补灌孔重新注入灌浆料
-
套筒中部/上部明显不饱满:
在套筒侧面钻孔(直径 15-20mm),压力补灌,补灌完成后封堵钻孔
-
严重不饱满(过半套筒没灌满):
这个部位竖向承载力受影响,一般需要**凿掉预制墙体,重新安装灌浆**,不能隐瞒
-
预防比补救重要:
封堵必须严密,严格执行"下进上出",排浆孔出浆后及时封堵,就很少会出问题
总结提醒:
套筒灌浆是装配式剪力墙结构的
核心隐蔽工序
,关系到结构安全,一定要严格按规范走,资料留好,该送检送检不能省。如果是初次做,建议做个样板墙练手。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表