问题背景:适用场景:工作中遇到的技术问题。
问题背景:
项目类型:住宅项目
问题描述:
气压罐选型存在疑问
核心疑问:
1. 气压罐有什么作用?
2. 如何确定气压罐容积?
3. 选型有哪些参数?
求助要点:希望有经验的同行分享气压罐选型方法。 ...

问题描述:详见上述背景

已做尝试:(待补充,欢迎同行分享解决经验)

核心疑问:请有相关经验的同行提供解决方案或参考案例。
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 前天 17:20 | 显示全部楼层
关于气压罐的作用

气压罐在给排水系统里主要是起稳压和储能的作用,常见于变频供水系统或消防稳压系统。以住宅生活给水为例,变频泵在用水低谷时如果频繁启停,既费电又伤泵,气压罐利用内部气体可压缩性,在用水量小的时候由罐内储存的压力水补充供水,从而减少水泵的启动次数。同时它还能缓和管网中的水锤冲击,稳定系统压力波动。

关于气压罐容积的确定

这个要分情况说,住宅项目里最常见的两种场景:

■ 生活给水变频系统:气压罐的调节容积主要按水泵启动次数和管网漏水量来算。根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.8.5条,生活给水系统采用气压给水设备时,其调节容积可按表3.8.5确定,一般取水泵3~8次/h启动次数对应的容积。工程上常用简化估算:调节容积V = 1.25 ×(水泵流量 ÷ 每小时启动次数),其中1.25是考虑安全裕度。实际选型时,住宅项目常用100L~300L的隔膜式气压罐就已经能满足大多数需求。

■ 消防稳压系统:这个要按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.4条来,消防稳压罐的调节容积不宜小于150L,且稳压泵的启停次数不宜大于15次/h。这个容积比生活系统要大,因为消防系统要求稳压泵启动后能维持一定时间的稳压供水。

关于选型参数

气压罐选型主要看这几个参数:

■ 总容积:罐体公称容积,由调节容积和稳压容积(即气体预充容积)组成,一般调节容积占总容积的25%~35%左右
■ 工作压力:罐体的最大工作压力,要大于系统设计压力。住宅生活给水一般按系统最高工作压力加0.1~0.2MPa余量选取,常用1.0MPa或1.6MPa规格
■ 预充压力:出厂时罐内气体预充压力,通常取系统最小工作压力的0.9倍左右
■ 接口尺寸:进出水管接口管径,要与系统管道匹配,一般DN25~DN50不等
■ 材质:生活给水系统必须选用食品级橡胶隔膜材质,内衬要符合饮用水卫生标准,这个别省钱

参数项住宅生活给水常用值消防稳压常用值
总容积100L~300L≥150L
工作压力1.0MPa / 1.6MPa按系统压力定,常取1.0MPa以上
预充压力0.9×最小工作压力按稳压泵启停压力设定
调节容积占比25%~35%按规范第5.3.4条计算


选型建议

住宅项目建议优先选隔膜式气压罐,补气式虽然便宜但需要定期补气维护,住宅物业后期管理跟不上容易出问题。另外选型时直接把系统设计参数(最大小时流量、设计压力、水泵流量扬程)发给厂家样本册对照选,比手算快得多,但自己心里要有数,别完全依赖厂家推荐。

以上内容基于我掌握的技术资料整理,具体设计时以最新版规范原文和厂家样本为准。如果项目涉及消防系统,建议同步核对当地消防部门的审批要求。