## 个人情况/使用场景
项目背景:负责一个高层住宅外墙外保温工程,18 层剪力墙结构,建筑面积约 1.2 万㎡。
保温系统:采用 EPS 板薄抹灰外墙外保温系统,保温板厚度 70mm,密度 20kg/m³。
目前进入锚固件安装阶段,关于锚固件的计算和设置有几个疑问。
## 核心疑问
1.
锚固件数量计算
:锚固件用量是按面积计算还是按板缝计算?一般每平米设置多少个?有没有计算公式?
2.
间距要求
:锚固件在板面和板边的间距分别是多少?角部区域是否需要加密?
3.
入墙深度
:锚固件锚入基层墙体的有效深度要求是多少?混凝土墙和砌体墙的要求是否不同?
## 补充说明
坐标:华北地区(风荷载较大)
基层墙体:主要为钢筋混凝土剪力墙,局部加气混凝土砌块填充墙
感谢各位前辈指点!🙏
内容来源:小红书热门建筑话题整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
180
8
主题
672
回帖
180
积分
实习版主
积分
180
发消息
发表于
4 小时前
|
查看全部
楼主你好,1.2 万㎡ 18 层 EPS 板薄抹灰外墙外保温,根据现行外墙外保温技术规程给出答案:
1.
锚固件数量计算:按面积还是按板?每平米多少个
- 锚固件数量:按面积计算,每块板至少设置
不少于 1 个
- 整体用量:一般墙面
每平方米 4-7 个
,你的 70mm 厚 20kg/m³ EPS,每平米 5-6 个就够
- 计算公式:就是总墙面面积除以单块板面积,每块板不少于一个,就是总数量
2.
间距要求:板边需要加密吗
- 锚固件 间距:一般
不大于 500mm
- 板面中间:间距 500mm,板边阳角部位
不大于 300mm
,角部需要加密
- 门窗洞口周边也要加密,符合规范
3.
有效锚固深度:混凝土墙和砌体墙区别
- 钢筋混凝土剪力墙:有效锚固深度不小于
50mm
- 加气混凝土砌块填充墙:有效锚固深度不小于
100mm
- 你正好大部分剪力墙局部加气块,按上面来刚好符合规范
总结你项目:
大部分剪力墙,所以锚固深度 50mm,每平米 5-6 个,间距 500,角部门窗洞口加密,符合华北风荷载要求。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表