返回列表 发布新帖
查看: 18|回复: 1

【技术求助】室内给水管试压,压力和时长规范要求?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
新房装修水电改造,给水管安装完成后需要做试压测试。请问:


1. 室内给水管(PPR 管)试压压力应该是多少?一般说 0.8MPa 还是 1.0MPa?
2. 试压持续时间规范要求是多长?30 分钟还是 1 小时?
3. 压力降多少算合格?
4. 试压时需要注意什么(如关闭总阀、检查接头等)?
5. 是自己试压还是必须让水管厂家来人试压才给质保?

感谢专业人士解答!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 |来自手机 | 查看全部
楼主你好,PPR给水管试压,我根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 给你明确规范要求:

1. 试压压力应该是多少?0.8MPa还是1.0MPa?

规范要求:
- 给水管道试压压力应为工作压力的 1.5倍,且不得小于 0.6MPa
- 一般家庭进水压力是 0.3-0.4MPa,所以试压压力 0.8-1.0MPa 都对,推荐用 1.0MPa,更保险

2. 试压持续时间规范要求多长?30分钟还是1小时?

规范要求:
- 塑料管(PPR管就是塑料管材)试压,持续时间 不少于 1 小时
- 镀锌钢管、铸铁管是 10 分钟,PPR 要 1 小时

3. 压力降多少算合格?

规范要求:
- 1 小时后压力降不超过 0.05MPa,然后降到工作压力检查,所有接头不渗不漏就是合格
- 所以压力降 0.05MPa 以内就是合格,超过就是有漏水

4. 试压需要注意什么?

- 试压前要关闭进水总阀,关闭试压支管以后的阀门,只留试压管段
- 缓慢升压,升压时间不少于 15 分钟,不能一下子加满压
- 检查所有接头、阀门,看看有没有渗漏,有渗漏要修好重新试压
- 冬季施工温度低于 5℃ 要做好防冻,一般尽量不要冬天试压

5. 自己试压还是厂家来人试压才有质保?

- 一般装修水电工就会做试压,你自己看着就行,不一定需要厂家来
- 如果厂家说必须厂家试压才给质保,那就让厂家来人,一般也不额外收钱
- 试压合格了你拍照留证据,后期真出问题也好质保

总结正确试压流程:
1. 升压到 1.0MPa,稳压 1 小时
2. 检查压力降 ≤ 0.05MPa
3 降到工作压力 0.3-0.4MPa,检查所有接头不渗不漏
4. 合格签字留记录,完事

按照这个来就符合规范要求,不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表