## 个人情况/使用场景
负责一个屋面防水工程,建筑面积约 5000㎡,平屋面,采用 3mm+3mm 双层 SBS 改性沥青防水卷材(聚酯胎)。施工队伍是专业防水公司,但监理检查时提出搭接宽度不够、热熔温度控制不当等问题,需要整改。
## 核心疑问
1. SBS 卷材长边和短边的搭接宽度规范要求分别是多少?
2. 热熔法施工时,火焰加热温度如何控制?
3. 卷材表面熔化到什么程度可以滚铺?
4. 双层卷材上下层搭接缝是否需要错开?错开距离多少?
5. 细部节点(女儿墙、管根、天沟)如何处理?
## 补充说明
- 项目是住宅楼,屋面防水等级Ⅰ级
- 坐标华北地区,冬季寒冷
- 监理要求按规范整改
- 希望有具体的规范条文依据
希望有专业老师或同行指点,谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
来自手机
|
查看全部
楼主你好,5000㎡ Ⅰ级防水屋面双层SBS改性沥青卷材,我根据《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 给你明确规范要求:
1. SBS卷材长边短边搭接宽度规范要求
- 热熔法施工SBS卷材:
- 长边搭接宽度:≥
100mm
- 短边搭接宽度:≥
150mm
- 你是双层卷材,上下层搭接宽度要求一样,监理说搭接宽度不够,按这个调整就对了。
2. 热熔法施工火焰加热温度如何控制
- 热熔温度控制要点:
1. 火焰喷嘴距离卷材表面大概
30-50cm
2. 缓慢移动火焰,均匀加热,直到卷材底部沥青熔化发亮,不要烧穿卷材
3. 冬季施工温度低(华北冬季零下),加热时间稍微长一点,保证沥青熔化到位
4. 不能长时间在一个地方烤,容易烧穿卷材,造成漏水
3. 卷材表面熔化到什么程度可以滚铺
- 卷材底面沥青加热到
熔融发亮
,也就是黑色沥青熔化变成液体发亮,就可以滚铺
- 滚铺的时候要排出空气,让卷材和基层粘紧,赶出气泡,压实
- 搭接边要溢出熔化的沥青,证明粘紧了,然后用刮刀把溢出沥青刮平封边
4. 双层卷材上下层搭接缝是否需要错开?错开距离?
- 必须错开,不能重叠在一起
- 上下层搭接缝错开距离 ≥
1/3 幅宽
,一般就是 300-500mm 以上
- 上下两层卷材不能垂直铺贴,平行铺贴就行
5. 细部节点(女儿墙、管根、天沟)如何处理
- 女儿墙:卷材要收头到女儿墙压顶,或者做到泛水高度≥ 250mm,附加层一定要做,每边宽出 250mm,收头用金属压条钉牢密封胶封好
- 管根:管根周围做成圆弧,提前做附加层,卷材收口用密封胶封严
- 天沟:天沟转角要做附加层,搭接缝增加宽度,保证不漏水
总结整改对照规范:
1. 长边≥100mm,短边≥150mm,调整搭接宽度
2. 热熔加热距离30-50cm,熔化发亮就可以滚铺,挤出气泡压实
3. 双层错开搭接缝,错开≥1/3幅宽
4. 细部节点都做附加层,收头密封好
这个就是规范要求,调整完监理就会验收通过了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表