阅读模式
## 个人情况/使用场景
外脚手架施工,连墙件按几步几跨设置?不同高度有不同要求吗?
## 核心疑问
1. 连墙件按几步几跨设置?(二步三跨?三步三跨?)
2. 脚手架高度不同,连墙件设置要求有区别吗?
3. 连墙件应该采用刚性连接还是柔性连接?
4. 连墙件距离主节点的最大距离是多少?
5. 拆除脚手架时,连墙件可以提前拆除吗?
## 现场情况
- 脚手架类型:扣件式钢管脚手架
- 搭设高度:24m
- 立杆纵距:1.5m,横距:1.05m
- 步距:1.8m
来源:小红书热门建筑话题整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,给您明确回答:
1. 连墙件设置:几步几跨?不同高度要求不同
- 脚手架高度 ≤
24m
:可以采用
三步三跨
,间距不大于:竖向
3×1.8=5.4m
,水平向
3×1.5=4.5m
- 脚手架高度 >
24m
:必须采用
二步三跨
,间距不大于:竖向
2×1.8=3.6m
,水平向
3×1.5=4.5m
您现场搭设高度24m,属于第一种情况,
三步三跨是符合规范要求的
。
2. 刚性连接还是柔性连接?
- 规范要求:扣件式钢管脚手架连墙件应采用
刚性连墙件
与建筑结构可靠连接
- 什么情况可以柔性?对高度24m以下的脚手架,如果确实有难度,可以采用
柔性连墙件
,但必须同时设置顶撑和拉紧措施,不能只拉不顶
- 结论:您24m,优先刚性连接,更安全
3. 连墙件距主节点最大距离
规范明确:连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于
300mm
太偏远了起不到作用,所以必须控制在30cm以内。
4. 拆除脚手架时,连墙件可以提前拆吗?
绝对不可以!
规范要求:连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
提前拆连墙件是脚手架坍塌事故的主要原因之一,绝对不能这么干。
针对您项目总结:
- 搭设高度24m,可采用三步三跨,竖向间距不大于5.4m,水平不大于4.5m
- 优先刚性连接,连墙件偏离主节点不超过300mm
- 拆除时必须随架逐层拆,严禁提前拆除
这样验收就能一次通过了。还有不清楚的可以再问!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表