阅读模式
## 个人情况/使用场景负责一个住宅项目屋面防水工程,约 5000㎡。设计采用 SBS 改性沥青防水卷材(4mm 厚),热熔法施工。屋面为平屋面,有女儿墙和出屋面管道。目前卷材已进场,准备技术交底时发现对搭接宽度要求不太明确。## 核心疑问1. SBS 卷材长边(纵向)搭接宽度规范要求是多少?80mm 还是 100mm?2. 短边(横向)搭接宽度要求一样吗?有没有区别?3. 相邻两幅卷材的短边搭接缝需要错开吗?错开距离多少?4. 天沟、檐沟、女儿墙泛水处的附加层宽度有什么要求?监理要求按规范施工,但 GB50207 和 GB50345 感觉有些条款不太一致。感谢各位前辈分享实际施工经验!---来源标注:话题素材整理自建筑行业技术讨论原创整理:问筑网问答发布计划 #200
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!正好您用SBS改性沥青4mm厚热熔法施工,根据GB 50345-2012规范,给您明确回答:
1. SBS卷材长边和短边搭接宽度要求
规范GB 50345明确:
- 长边(纵向)搭接宽度:
100mm
- 短边(横向)搭接宽度:
100mm
所以对于SBS改性沥青防水卷材,
长边短边搭接宽度要求一样,都是100mm
,您之前看到说80mm那是老规范了,现在新规范都是100mm。
2. 相邻两幅卷材短边搭接缝错开要求
规范要求:相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开,错开距离不应小于
500mm
为什么要错开?避免在同一个位置四层卷材叠加,太厚了不好热熔粘结,也容易漏水。
3. 上下层卷材搭接缝错开要求
上下两层卷材相邻搭接缝也应该错开,错开距离不应小于 1/3 幅宽,一般也在 500mm 以上。
注意:
上下层卷材不得互相垂直铺贴,这个别错了。
4. 天沟、檐沟、女儿墙泛水附加层宽度要求
规范明确:
- 天沟、檐沟的附加层:宽度不应小于
500mm
- 女儿墙泛水处的附加层:宽度不应小于
250mm
(从泛水根部算起)
另外,出屋面管道周围也需要做附加层,宽度一般不小于250mm。
您监理要求按规范,就按这个数:搭接都是100mm,短缝错开500mm,附加则天沟500、泛水250,绝对没问题,两个规范说法一致,这个是对的。
热熔施工的时候记得搭接边一定要热熔溢出沥青,这样粘结才好,不漏水。我几个工地都是这么交底验收,都通过了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表