钢筋焊接接头位置有什么规范要求?同一截面接头百分率限制是多少?梁板柱的接头位置要求有区别吗?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!根据混凝土结构规范,给您整理清楚:
1. 什么叫同一截面?
焊接接头连接区段长度为 35d(d为钢筋直径),凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头都属于同一截面。
2. 同一截面接头百分率限制
规范要求:
- 受拉钢筋接头面积百分率不宜大于
50%
- 轴心受拉和小偏心受拉构件,接头百分率不应大于
50%
- 受压钢筋接头百分率不受限制
3. 梁板柱接头位置要求区别
梁:
- 钢筋接头宜设置在受力较小处
- 同一根纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头
- 简支梁和连续梁的下部钢筋,接头宜设在
支座附近
,上部钢筋接头宜设在
跨中
- 抗震框架梁:梁端箍筋加密区
不宜
设置接头
板:
- 板中钢筋接头位置和梁类似,下部钢筋接头在支座,上部在跨中
- 接头百分率:同一截面不超过50%就行,和梁一样
柱:
- 柱钢筋接头宜设在
楼层顶面以上,梁柱节点以外
,一般高出楼面500mm以上
- 接头百分率:受压区不超过50%,受拉区同样不超过50%
- 抗震要求:柱钢筋接头要错开,连接区段长度够就行
总结一下:记住一句话,接头错开,同一截面不超过一半,受力大的地方尽量不设接头。这样验收就没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表