## 个人情况/使用场景
负责一个商业综合体项目地下室防水工程,地下室两层,底板面积约 8500㎡。设计采用 4mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材(聚酯胎Ⅱ型),热熔法施工。目前基层处理已完成,准备进行卷材铺贴。
## 核心疑问
1. 地下室底板防水卷材的长边和短边搭接宽度规范要求分别是多少?不同铺贴方法(热熔法、自粘法)有区别吗?
2. 底板与外墙交接处、后浇带、变形缝等阴阳角部位,卷材附加层宽度和做法有什么规范要求?是否需要做圆弧处理?
3. 卷材铺贴方向有什么要求?平行于外墙还是垂直于外墙?多层铺贴时上下层接缝需要错开多少距离?
感谢各位前辈指点!
来源:小红书建筑防水施工话题
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!正好您 8500㎡ 地下室底板防水,4mm SBS 热熔法,按《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008,给您明确回答:
1. 搭接宽度规范要求:
根据规范,SBS改性沥青防水卷材:
- 长边搭接宽度:
100mm
- 短边搭接宽度:
100mm
热熔法和自粘法搭接宽度要求一样吗?热熔法要求都是长边短边都是 100mm,自粘法也是一样,没有区别,都是 100mm。
2. 阴阳角、交接处附加层要求:
规范要求:阴阳角、底板与外墙交接处、后浇带、变形缝这些部位,必须做附加层,附加层宽度一般要求:
- 从阴阳角中线向两边各伸出不小于
250mm
,总宽度不小于 500mm
- 阴阳角必须做圆弧处理,因为卷材要贴合基层,直角容易折破卷材,做了圆弧才能铺贴平整,不容易漏
具体做法:
- 基层做成 R=50mm 圆弧,或者做成 45 度斜坡,这样卷材能贴实
- 附加层厚度同原防水层,也是 4mm,满粘铺贴
后浇带和变形缝:附加层宽度也要伸出各边不小于 250mm,总宽度不小于 500mm,变形缝还要按设计放止水带,附加层覆盖上去。
3. 铺贴方向和接缝错开要求:
铺贴方向:
- 底板铺贴,一般平行于长边铺贴,也就是平行于地下室外墙方向铺贴,这样搭接缝少,施工方便
- 如果底板坡度比较大,平行于坡度铺贴
上下两层铺贴接缝错开要求:
- 上下两层卷材相邻搭接缝必须错开,错开距离不小于
1/3 幅宽
,一般不小于 500mm
- 上下两层卷材不能互相垂直铺贴,必须错开,不能上下缝对齐,不然容易漏水
总结一下给您项目:
搭接都是 100mm,阴阳角做圆弧附加层 500mm 宽,上下层缝错开不小于 500mm,这样完全符合规范要求,验收没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表