返回列表 发布新帖
查看: 15|回复: 1

【技术求助】混凝土施工缝留设位置和处理方法,规范要求是什么?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景
项目现场正在浇筑框架柱和梁板混凝土,由于泵车故障导致浇筑中断,形成了非计划施工缝。监理要求按规范处理,但现场技术人员对施工缝的留设位置和后续处理方法意见不统一。

## 核心疑问
1. 框架柱的施工缝应该留在梁底还是楼板面?规范有没有明确规定?
2. 施工缝继续浇筑前需要做什么处理?凿毛深度和界面剂涂刷有什么要求?
3. 非计划施工缝(如泵车故障中断)和计划施工缝的处理方式有区别吗?

## 感谢语
希望有现场施工经验的朋友分享做法,最好能提供规范条文依据,感谢!

## 来源标注
素材来源:小红书热门建筑话题整理
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!正好您框架浇筑中断,根据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011,给您明确回答:

1. 框架柱施工缝位置:留在梁底还是楼板面?

规范明确规定:框架柱施工缝应该留在梁底以下 20~30mm 处,不能留在楼板面。

原因:柱子混凝土浇筑到位,施工缝留在梁底以下,和梁一起浇筑,整体性好,接头受力也更好。如果留在楼板面,柱子混凝土浇筑完再浇梁,施工缝太多,整体性不好。

2. 继续浇筑前施工缝必须做的处理,凿毛深度,界面剂要求

必须做这些处理:
- 第一步:凿毛,把施工缝表面浮浆、软弱混凝土凿掉,露出新鲜石子,凿毛深度一般要求 10~20mm,这个深度就够了,太深没必要,太浅凿不干净。
- 第二步:凿完毛,把表面灰尘、碎渣清理干净,浇水湿润,但是不能积水
- 第三步:浇筑新混凝土前,在界面上铺一层 1:1 水泥砂浆,和新混凝土同水灰比,不用专门买界面剂,水泥砂浆就可以,当然刷界面剂也可以,水泥砂浆更常规,粘结效果好。

3. 非计划施工缝(泵车故障中断)和计划施工缝处理区别

处理原则是一样的,都需要凿毛清理湿润铺砂浆,但是非计划施工缝要注意:
- 如果中断时间超过了混凝土初凝时间,就必须按施工缝处理,不能直接接着浇
- 位置尽量选在受力较小处,正好您已经中断了,只要位置符合规范要求(梁底以下),就按上面方法处理,位置不对的话,要征得设计同意才能继续

所以总结您项目:位置对,就是梁底以下 20~30mm,按凿毛→清理→湿润→铺水泥砂浆→继续浇筑,这样处理就符合规范要求,监理不会说什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表