返回列表 发布新帖
查看: 12|回复: 1

【技术求助】装配式混凝土构件灌浆套筒连接,质量检验怎么做?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 4 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景
在做装配式住宅项目,预制柱和剪力墙采用灌浆套筒连接。监理要求编制专项检验方案,不太清楚具体检验项目和频次。
## 核心疑问
1. 灌浆料进场需要复验哪些指标?流动度、抗压强度、竖向膨胀率这些必检吗?
2. 套筒灌浆连接接头要做工艺检验吗?每种规格都要做拉伸试验?
3. 施工过程中的检验频次是多少?每个楼层还是每个批次?
4. 有没有非破损检测方法?X 射线或者超声波能用吗?
感谢装配式专业的前辈指点!
来源:JGJ 355 钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 + 工程实践整理
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
按照JGJ 355-2015《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》和实际装配式项目检验经验,给你整理完整的检验方案,监理肯定满意:

一、灌浆料进场复验,必检项目:
规范第3.2.3条,灌浆料进场按同一批号、同一强度等级,每50t为一批,每批抽样复验,必检三个指标:
1. 流动度 → 初始流动度≥300mm,30min流动度≥260mm,必须满足,不然灌不进去
2. 抗压强度 → 3d、28d抗压强度,一般要求≥60MPa(高强度灌浆料)
3. 竖向膨胀率 → 3h≥0.1%,24h≥0.2%且≤3%,这个指标保证灌浆饱满,不收缩

三个都是必检项目,缺一个监理都不会同意你用。

二、工艺检验,开工前必须做:
规范第7.0.2条:工程开工前,每种规格的钢筋连接接头必须做工艺检验
- 做什么:就是做单向拉伸试验,检验接头抗拉强度是否满足要求
- 怎么做:每种规格钢筋(16、18、20、22...),做3个对拉接头试样,送试验室拉
- 合格标准:每个试样抗拉强度都不小于钢筋抗拉强度标准值的1.1倍,就合格

这个是强制性要求,没做工艺检验不能开工,质监站站也会查。

三、施工过程检验频次:
分两种检验:
1. 接头平行检验(现场取样)
   - 规范要求:同一类型、同一规格接头,每500个接头为一批,不足500个也算一批
   - 每批随机抽3个试样做单向拉伸试验
   - 不是按楼层,是按接头数量,你一层如果超过500个就是两批

2. 灌浆施工记录
   - 每个套筒都要做记录:灌浆时间、灌浆料批号、操作人员、有无异常
   - 现在很多项目要求做灌浆影像记录,每个套筒灌的时候拍视频,质监站要求越来越严

四、非破损检测方法,现在工程上用的:
1. X射线法:可以检测套筒内部灌浆密实度,能看到缺浆位置,准确率高,但设备贵,有辐射,现场用不方便
2. 超声波法:比较方便,设备小,能检测密实度,但是对操作人员经验要求高,准确率大概80%左右
3. 内窥镜法:开孔看,破坏结构,很少用

实际工程做法:
- 目前规范还没有强制要求全部做无损检测
- 如果监理或质监站要求抽查,一般用超声波法抽查,抽查比例一般10%左右
- 如果发现不饱满,再用X射线定位,然后返工

总结给你检验方案框架:
1. 灌浆料进场 → 每50t一批 → 复验流动度、抗压强度、竖向膨胀率 ✓
2. 开工前 → 每种钢筋规格做工艺检验 → 拉伸试验 ✓
3. 施工中 → 每500个接头一批 → 现场取样拉伸试验 ✓
4. 灌浆过程 → 每个套筒做施工记录 + 影像记录 ✓
5. 验收抽查 → 超声波无损检测抽查密实度 ✓

按这个来做,完全符合JGJ 355要求,监理和质监站都没问题。我们这边装配式项目都是这么做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表