## 个人情况/使用场景
在做商业综合体项目,地下室管线密集。BIM 碰撞检查出来 300 多处碰撞,不知道怎么高效优化。
## 核心疑问
1. 管线综合排布的优先级原则是什么?重力管、压力管、电桥架谁让谁?
2. 净高控制怎么平衡?地下室主通道净高要求多少?局部降低可以接受吗?
3. 支吊架怎么综合考虑?有没有成品综合支吊架推荐?
4. 优化后的管线图怎么交底给施工?二维图还是直接拿模型?
感谢 BIM 和机电专业的前辈指点!
来源:GB 50242 建筑给水排水规范 + BIM 工程实践整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
做过好几个商业综合体地下室管线综合,给你说一下我们项目上的实操原则,300处碰撞其实不多,按优先级调很快:
一、管线排布优先级,这个原则一定要记住:
"有压让无压,小管让大管,弱电让强电,可弯让不可弯"
具体到你问题:
1.
重力管(排水管、雨水管)优先级最高
→ 重力管不能上下弯太多,坡度固定,动了坡度就堵了,所以谁都要让重力管
2. 然后是
压力管(给水管、消防管)
→ 可以弯,但是管径大的比管径小的难弯,所以小管让大管
3. 最后是
电桥架、母线槽
→ 最灵活,可以随便弯,所以最后放
4. 强电和弱电:一般弱电让强电,主要是强电发热,弱电怕干扰
所以你碰撞了,先看谁是重力管,重力管不动,其他让。这个是基本原则,很少错。
二、净高控制,商业地下室经验:
- 规范要求:地下室主通道(行车道)净高
≥2.4m
,车位处净高
≥2.2m
,这个是最低要求
- 我们做商业综合体,一般主通道做到
2.6-2.8m
,不会压抑,车位至少2.3m
- 局部能不能降低?如果是非常小的局部,比如只是一个梁下或者主管交汇的地方,降到2.2m也能接受,但是主通道千万不能低于2.4m,消防车过不去,消防验收过不了
净高优化技巧:
- 把小管贴梁底走,大管放下面,省空间
- 平行管线尽量同标高排布,错开支管就行
- 风管一般比较大,尽量贴着结构梁走,能省不少净高
三、支吊架,我们现在这么做:
- 如果管线比较密集,并排走,推荐用
成品综合支吊架
,省空间,整体性好,好看,就是比型钢现场焊接贵一点
- 普通区域,分开做支吊架也行,省钱
- 品牌推荐:我们用过龙净、震旦的成品支吊架,质量不错,设计院也认可
- 注意:综合支吊架一定要算荷载,特别是风管比较重,别塌了
四、施工交底,现在一般这么做:
- 不能只给模型,工人看不懂,也没地方看
- 一定要出
二维剖面图纸
,关键交汇位置出剖面图,标注清楚每根管线的标高、间距,工人一看就懂
- 模型给施工单位BIM负责人,让他们现场用Pad看,配合二维图,交底最清楚
- 一定要做
现场交底
,把关键部位给施工工长说清楚,避免做错
300处碰撞优化经验:
先把所有重力管定位固定,然后排大管径压力管,然后排桥架,最后调小管,一般一天就能调完,我做10万平地下室也就几百处碰撞,你这个商业综合体不算多,按优先级来很快。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表