个人情况/使用场景
坐标郑州,在建高层住宅项目,外墙保温采用岩棉板 + 涂料饰面。监理要求按规范设置锚固件,但施工队说按经验做就行,双方对锚固件数量有争议。
核心疑问
规范规定
:外墙保温锚固件数量国家标准是什么?每平米最少几个?
高度影响
:不同建筑高度(24m 以下、50m 以下、100m 以下)锚固件数量有区别吗?
板材类型
:岩棉板、EPS 板、XPS 板,锚固件数量要求一样吗?
布置方式
:锚固件怎么布置? corners 和中间区域有区别吗?
拉拔试验
:锚固件需要做拉拔试验吗?合格标准是什么?
项目马上要验收了,不想因为锚固件问题被卡住。请各位大神分享规范依据和实际经验!
来源:小红书热门建筑话题整理
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
按照 JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》,给你整理清楚规范要求,直接写进资料就能验收:
一、锚固件数量国家标准:
- 建筑高度 ≤
24m
:不少于
6 个/㎡
- 24m < 建筑高度 ≤
60m
:不少于
7 个/㎡
- 60m < 建筑高度 ≤
100m
:不少于
10 个/㎡
- 建筑高度 >
100m
:不少于
12-14 个/㎡
你郑州高层,只要高度不超过 100m,就是 10 个/㎡,满足要求。
二、不同保温板材要求一样吗?
岩棉板、EPS板、XPS板,锚固件数量要求都是一样的,没有区别,都是按高度来定数量,和板材没关系。
三、布置方式要求:
- 标准尺寸板(1.2m × 0.6m):
四角各一个,板中间一个
,共 5 个,平均下来正好 7 个/㎡左右
- 板的接缝处、阴阳角部位、门窗洞口周边,需要
加密布置
,洞口周边每边增加 1-2 个,阴阳角每米增加 1 个
- 大于 0.5㎡ 的独立板块,至少布置 1 个锚固件
四、拉拔试验要求:
- 必须做拉拔试验,检验锚固件的锚固力
- 合格标准:每个锚固件的锚固力不应小于
0.3kN
,合格率 95% 以上就算合格
- 一般每个检验批抽 3 个点,不够就加倍抽
总结你项目:
按高度对应数量,布置加密洞口阴阳角,做拉拔试验,合格就验收通过,我们都是这么做的,监理挑不出毛病。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表