【技术求助】钢结构防火涂料厚度有什么规范要求?不同耐火等级对应厚度是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 4 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位前辈好!


项目做钢结构防火,想请教规范相关要求:

1. 钢结构防火涂料厚度有什么规范要求?
2. 不同耐火等级(1h、1.5h、2h、3h)对应涂料厚度是多少?
3. 薄型、厚型、超薄型防火涂料有什么区别?如何选择?
4. 防火涂料施工后需要检测哪些指标?
5. 验收时厚度检测怎么做?允许偏差是多少?

请各位大神指点,谢谢!

#钢结构 #防火涂料 #建筑防火 #施工规范
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
根据 GB 51249-2017《钢结构防火涂料技术规范》,给你整理清楚:

一、厚度要求和耐火极限对应关系:
| 耐火极限 | 薄型(膨胀型) | 厚型(非膨胀型) |
|----------|----------|----------|
| 1.0h | 2.0-3.0mm | 8-10mm |
| 1.5h | 3.0-4.0mm | 12-15mm |
| 2.0h | 4.0-5.0mm | 15-20mm |
| 3.0h | - | 20-30mm |

厚型不能做 3h 以上要求,薄型膨胀型一般最高到 2.5h。

二、薄型、厚型、超薄型区别:
1. 超薄型: 厚度≤3mm,膨胀倍数≥10,耐火极限最高 1.5h,适合室内钢结构,美观
2. 薄型: 厚度 3-7mm,膨胀倍数≥5,耐火极限 1-2h,室内室外都可以
3. 厚型: 厚度 8-50mm,不膨胀,耐火极限 0.5-3h,适合室外钢结构,耐火长时间,不燃烧,耐久性好

三、施工验收检测:
1. 检查项目:抗压强度、粘结强度、干密度、耐火极限
2. 厚度检测:用涂层测厚仪测量,合格标准:
   - 每 10㎡ 测 5 个点,80% 以上符合设计厚度,偏差不超过 -10%,就是合格
   - 厚型涂料偏差允许 -5%,比薄型严一点

总结选择:
- 室内建筑钢结构,耐火极限 ≤2h,选薄型/超薄型,美观,厚度薄
- 室外钢结构,耐火极限 ≥2h,选厚型,耐久性好,耐火时间长

你的项目按这个来,完全符合规范要求,验收肯定过。