【技术求助】建筑消防喷淋管道试压有什么规范要求?压力和时长是多少?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 4 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位建筑前辈好!项目上做消防喷淋管道试压,关于规范要求有几个问题想请教:
1. 试压压力
  • 消防喷淋管道强度试验压力是多少?(工作压力 1.0MPa 时)
  • 严密性试验压力是多少?
  • 不同管材(镀锌钢管、不锈钢管)试压压力有区别吗?
2. 试压时长
  • 强度试验需要稳压多久?
  • 严密性试验需要稳压多久?
  • 压力降多少算合格?
3. 规范要求
  • 依据哪个规范?(GB 50261?)
  • 试压前需要做什么准备工作?
  • 试压时监理必须到场吗?
感谢各位前辈指点!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 3 天前 | 查看全部
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017,整理要求如下:

一、试压压力要求

1. 强度试验压力:
- 当工作压力 ≤ 1.0MPa 时,强度试验压力为 1.5倍工作压力,且不小于 1.4MPa
- 你的工作压力 1.0MPa,所以强度试验压力应为 1.5MPa
- 当工作压力 > 1.0MPa 时,强度试验压力为 工作压力   0.4MPa

2. 严密性试验压力:
- 严密性试验压力为 系统工作压力,也就是你这里 1.0MPa

3. 不同管材区别:
- 镀锌钢管、不锈钢管、铜管,试压压力要求一样,没有区别,都按上面来

二、试压稳压时间和合格标准

1. 强度试验:
- 稳压时间:15分钟
- 合格标准:压力降不超过 0.05MPa,管网无变形、无渗漏,即为合格

2. 严密性试验:
- 稳压时间:24小时
- 合格标准:压力降不超过 0.01MPa,无渗漏,即为合格

三、规范和准备工作

1. 规范依据:就是 GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,你的问题里面说对了

2. 试压前准备:
- 管网安装完毕后才能试压,接口不能防腐保温
- 系统最高点要设排气阀,最低点设泄水阀
- 不能参加试压的设备(比如报警阀、喷头)要隔离或者拆除
- 水压试验用清水,不能用污水

3. 监理要求:
- 规范要求 监理单位必须到场见证,试验合格要签字确认,资料归档,这是验收必查资料

总结一下:你工作压力1.0MPa,强度试验1.5MPa稳压15分钟,压降≤0.05MPa合格;严密性试验1.0MPa稳压24小时,压降≤0.01MPa合格,监理到场见证。