各位建筑前辈好!项目上做消防喷淋管道试压,关于规范要求有几个问题想请教:
1. 试压压力
消防喷淋管道强度试验压力是多少?(工作压力 1.0MPa 时)
严密性试验压力是多少?
不同管材(镀锌钢管、不锈钢管)试压压力有区别吗?
2. 试压时长
强度试验需要稳压多久?
严密性试验需要稳压多久?
压力降多少算合格?
3. 规范要求
依据哪个规范?(GB 50261?)
试压前需要做什么准备工作?
试压时监理必须到场吗?
感谢各位前辈指点!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
3 天前
|
查看全部
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017,整理要求如下:
一、试压压力要求
1.
强度试验压力:
- 当工作压力 ≤ 1.0MPa 时,强度试验压力为
1.5倍工作压力,且不小于 1.4MPa
- 你的工作压力 1.0MPa,所以强度试验压力应为 1.5MPa
- 当工作压力 > 1.0MPa 时,强度试验压力为 工作压力 0.4MPa
2.
严密性试验压力:
- 严密性试验压力为
系统工作压力
,也就是你这里 1.0MPa
3.
不同管材区别:
- 镀锌钢管、不锈钢管、铜管,试压压力要求一样,没有区别,都按上面来
二、试压稳压时间和合格标准
1.
强度试验:
- 稳压时间:
15分钟
- 合格标准:压力降不超过 0.05MPa,管网无变形、无渗漏,即为合格
2.
严密性试验:
- 稳压时间:
24小时
- 合格标准:压力降不超过 0.01MPa,无渗漏,即为合格
三、规范和准备工作
1.
规范依据:
就是 GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,你的问题里面说对了
2.
试压前准备:
- 管网安装完毕后才能试压,接口不能防腐保温
- 系统最高点要设排气阀,最低点设泄水阀
- 不能参加试压的设备(比如报警阀、喷头)要隔离或者拆除
- 水压试验用清水,不能用污水
3.
监理要求:
- 规范要求
监理单位必须到场见证
,试验合格要签字确认,资料归档,这是验收必查资料
总结一下:你工作压力1.0MPa,强度试验1.5MPa稳压15分钟,压降≤0.05MPa合格;严密性试验1.0MPa稳压24小时,压降≤0.01MPa合格,监理到场见证。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表