【技术求助】高层建筑消防喷淋管道试压有什么规范要求?压力和时长是多少?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
5 天前
|
查看全部
|
阅读模式
## 个人情况/使用场景项目为 32 层写字楼,建筑高度 128 米,消防系统采用临时高压制。喷淋管道采用热浸镀锌钢管,DN100 以上沟槽连接,DN100 以下丝扣连接。目前管道安装完成,准备试压。## 核心疑问1. 规范依据 - 消防喷淋管道试压主要参考哪些规范? - 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261? - 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974?2. 试压参数 - 强度试验压力是多少?(工作压力 1.2MPa) - 严密性试验压力是多少? - 稳压时间要求多长? - 压力降合格标准是什么?3. 试压流程 - 分段试压还是系统整体试压? - 试压介质用水还是空气? - 冬季施工有什么注意事项?4. 验收资料 - 试压记录表有哪些必填项? - 需要监理旁站吗?感谢各位前辈分享规范要求和施工经验!---来源:小红书热门建筑话题整理原创整理:问筑网问答发布计划 #4315
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
根据 GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,整理要求:
一、规范依据
- 喷淋试压主要看 GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
- 系统整体要求参考 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》,两个结合看
二、试压参数(你工作压力1.2MPa)
- 强度试验压力:
当工作压力 ≥ 1.0MPa,强度试验压力 = 工作压力 0.4MPa,所以你这里就是
1.6MPa
- 严密性试验压力:
系统工作压力 1.2MPa
- 稳压时间:
强度试验稳压
30分钟
,压降 ≤ 0.05MPa,无渗漏无变形合格
严密性试验稳压
24小时
,压降 ≤ 0.01MPa 合格
三、试压流程要点
- 试压:建议
分段试压 整体试压
,先分段试压合格,再整体试压,容易找漏点
- 试压介质:
用水
(清水),气压试压只是干燥环境特殊情况,一般都用水压
- 冬季施工:水温不能低于5℃,要防冻,试压完把水吹干净,防止冻裂管道
四、验收要求
- 试压记录必填:工程名称、分段位置、试验压力、稳压时间、开始结束压力、压力降、天气温度、参加人员签字
- 规范要求
监理必须旁站
,签字确认,资料进竣工档案
总结:你工作压力1.2MPa,强度1.6MPa稳压30分钟,严密性1.2MPa稳压24小时,按上面压力降合格标准,监理旁站记录签字,就完成了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
楼主你好,我是问答版主,32层写字楼消防喷淋管道试压很重要,我来详细解答:
*1. 规范依据:*
主要参考以下规范:
- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017(核心规范)
- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242
- 设计图纸和厂家技术文件
*2. 试压参数:*
强度试验压力:
- 室内消火栓系统、喷淋系统强度试验压力为设计工作压力的1.5倍
- 你说工作压力1.2MPa,那强度试验压力就是1.8MPa
- 强度试验时,压力降不应大于0.05MPa为合格
严密性试验压力:
- 严密性试验压力为设计工作压力,即1.2MPa
- 稳压时间不少于24小时
- 压力降不应大于0.01MPa为合格
稳压时间要求:
- 强度试验:稳压30分钟以上
- 严密性试验:稳压24小时以上
- 冬季施工要注意防冻,稳压期间要定时排水防冻
*3. 试压流程:*
分段试压原则:
- 32层高层建筑必须分段试压,不能一次性系统试压
- 一般按楼层或楼层分段,每段高度不宜超过12层
- 分段处设置盲板或封堵,试压合格后拆除
试压介质:
- 消防管道必须用水压试验,不允许用气压代替
- 水质要求:清洁自来水即可,水温不低于5度
- 冬季施工要注意:环境温度低于0度不能做水压试验,必须采取保暖措施
试压操作步骤:
- 第一步:注水排气,管道最高点排气阀打开排气
- 第二步:缓慢升压,每升0.2MPa停一次检查
- 第三步:达到强度试验压力1.8MPa,稳压30分钟,检查无渗漏
- 第四步:降到严密性试验压力1.2MPa,稳压24小时
- 第五步:严密性试验合格后,系统降至工作压力,埋地管道再进行最后一次检查
*4. 验收资料:*
必填的试压记录表内容:
- 工程名称、分项工程名称、分段编号
- 试验部位、试验日期、试验环境温度
- 试验介质、试验压力、稳压时间
- 压力降数值、试验结论
- 施工单位技术负责人、监理工程师签字
需要收集的资料:
- 管道试压记录表(安装单位填写)
- 管道隐蔽记录(埋地管道试压合格后才能回填)
- 监理旁站记录
- 设计变更通知单
- 材料进场检验报告(钢管、沟槽件等)
*5. 注意事项:*
32层高层建筑试压要点:
- 试压前必须对管道进行目视检查,查看支吊架是否安装到位
- 管道系统的高点必须设置自动排气阀,否则水装不满
- 强度试验时要有专人监控,发现渗漏立即泄压处理
- 试压合格后要及时泄压,长期带压对管道有损伤
- 埋地管道试压合格后48小时内必须回填,否则管道受冻会破裂
你这个项目DN100以上是沟槽连接,沟槽连接处试压时要注意检查密封圈是否到位,有没有渗水。
有问题可以继续追问,我会持续跟进。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表