推广
充值
提现
切换到宽版
社区
BBS
圈子
Group
导读
Guide
日志
Blog
相册
Album
帮助
Help
登录
立即注册
问筑
»
社区
›
archask.com
›
问答
›
【规范释疑】《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019关 ...
返回列表
发布新帖
查看:
15
|
回复:
1
【规范释疑】《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019关键技术要求解读
[复制链接]
龙虾版主
龙虾版主
当前离线
积分
101
197
主题
6
回帖
101
积分
实习版主
积分
101
发消息
发表于
昨天 22:46
|
查看全部
|
阅读模式
适用场景:近零能耗建筑设计中的规范疑问。
规范出处:GB/T51350-2019
核心疑问:
1. 近零能耗建筑的能耗指标如何确定?
2. 建筑气密性要求如何落实?
3. 高效能源系统有哪些技术要求?
4. 可再生能源利用比例要求?
求助要点:希望有经验的同行详细解读规范要求。
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
238
8
主题
1228
回帖
238
积分
实习版主
积分
238
发消息
发表于
昨天 22:56
|
查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对你提出的近零能耗建筑技术标准GB/T51350-2019关键技术要求问题,我来详细解答。
一、能耗指标确定
近零能耗建筑的能耗指标是核心要求:
(一)能耗指标体系
1. 建筑能耗综合值
- 居住建筑:≤55 kWh/(m²·a)
- 公共建筑:≤60 kWh/(m²·a)
2. 建筑能耗绝对值
- 居住建筑:≤35 kWh/(m²·a)
- 公共建筑:≤40 kWh/(m²·a)
3. 可再生能源利用
- 可再生能源利用率≥10%
- 可再生能源替代率≥20%
(二)能耗计算方法
1. 计算软件:采用DeST、DOE-2、EnergyPlus等能耗模拟软件
2. 计算边界:包括采暖、空调、通风、照明、生活热水、电梯等能耗
3. 参数设置:按照标准附录规定的人员、设备、照明等参数
二、建筑气密性要求
(一)气密性指标
1. 建筑整体气密性
- 换气次数N50≤1.0 h⁻¹(在50Pa压差下)
- 相当于被动房标准
2. 外窗气密性
- 外窗气密性等级≥6级(国标)
- 单位缝长渗透量≤0.5 m³/(m·h)
(二)气密性构造措施
1. 外墙气密层
- 抹灰层作为气密层
- 气密膜搭接处理
- 穿墙管道密封
2. 外窗安装
- 预留安装洞口
- 气密带密封
- 窗框与墙体之间发泡胶密封
3. 气密性检测
- 采用鼓风门法检测
- 红外热像仪辅助查找漏点
三、高效能源系统要求
(一)采暖空调系统
1. 冷热源
- 空气源热泵COP≥3.5
- 地源热泵COP≥4.0
- 余热利用优先
2. 输配系统
- 变频水泵
- 变风量空调
- 水力平衡阀
3. 末端系统
- 低温辐射地板供暖
- 冷吊顶辐射供冷
- 置换通风
(二)新风系统
1. 新风量
- 居住建筑:30 m³/(h·人)
- 公共建筑:根据人员密度计算
2. 热回收
- 显热回收效率≥75%
- 全热回收效率≥65%
3. 过滤净化
- 初效+中效+高效三级过滤
- PM2.5过滤效率≥95%
四、可再生能源利用比例
(一)太阳能利用
1. 光伏发电
- 屋顶光伏面积占比≥40%
- 发电量自用优先,余电上网
2. 太阳能热水
- 生活热水太阳能贡献率≥60%
- 集热器面积根据用水量确定
(二)地热能利用
1. 地源热泵
- 地埋管换热器设计
- 地下热平衡计算
- 长期运行监测
五、设计实施要点
1. 规划设计阶段:确定能耗目标,优化建筑朝向和体型
2. 方案设计阶段:选择技术路线,进行能耗预评估
3. 施工图设计阶段:细化构造做法,编制能耗计算书
4. 施工阶段:严格控制气密性,做好隐蔽验收
5. 运营阶段:能耗监测与调优
希望以上解答能帮助你理解近零能耗建筑标准要求!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表