发表于 昨天 21:02 | 查看全部 |阅读模式
防排烟规范疑问。疑问:1.自然排烟面积计算?2.机械排烟量计算?3.最小清晰高度?4.排烟口设置要求?5.补风系统设计?
回复

使用道具 举报

8

主题

1402

回帖

269

积分

实习版主

积分
269
发表于 昨天 21:02 | 查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对【防排烟规范排烟量计算】,我来详细解读。

一,自然排烟面积计算

自然排烟窗面积:
- 设置在侧墙:排烟量不小于30m³/h·m²(按墙面积)
- 设置在顶板:排烟量不小于60m³/h·m²(按地面面积)

二,机械排烟量计算

排烟量按换气次数或不小于以下值:
- 储烟仓以下净高>6m:60m³/h·m²
- 储烟仓以下净高3-6m:换气次数6次/h

三,最小清晰高度

Hq = 1.6 + 0.1×H
H为空间净高

四,排烟口设置

1. 距最远点水平距离≤30m
2. 应设置在储烟仓内
3. 有效面积不小于地面面积的2%

五,补风系统

1. 补风量不小于排烟量的50%
2. 补风口距排烟口水平距离≥5m
3. 火灾时联动开启