项目类型:北方地区高层住宅,冬期施工。疑问:1.冬期施工起止时间如何确定?2.混凝土原材料如何处理?3.混凝土搅拌运输要求?4.浇筑后保温养护方案?5.测温制度如何建立?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 昨天 17:39 | 查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对【混凝土冬期施工技术措施】问题,我来详细解答。

一、冬期施工起止时间

根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规定:
当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬期施工;
当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时,解除冬期施工。

二、原材料处理

1. 水泥:优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水化热大,有利于混凝土早期强度发展
2. 骨料:砂石料不得含有冰块和冻结团块,使用前应加热或存放在暖棚内
3. 拌合水:加热至60-80℃,但不得超过80℃,避免水泥假凝
4. 外加剂:掺加防冻剂,降低混凝土冰点

三、搅拌运输要求

1. 搅拌:延长搅拌时间,比常温增加50%;投料顺序:骨料+热水→水泥
2. 运输:运输车辆保温,缩短运输时间,入模温度不低于5℃
3. 入模温度:不低于5℃,重要结构不低于10℃

四、保温养护方案

1. 蓄热法:适用于气温不低于-15℃,利用混凝土自身水化热保温
2. 暖棚法:搭设暖棚,棚内温度不低于5℃
3. 电热法:电热毯或电热丝加热
4. 蒸汽养护:适用于预制构件

五、测温制度

1. 测温频率:浇筑后前3天每2小时测一次,之后每6小时测一次
2. 测温点布置:表面、中心、边角各设测温点
3. 温差控制:混凝土内外温差不超过25℃
4. 记录要求:建立测温台账,发现异常及时处理

希望以上解答能帮助你做好冬期施工!