项目背景:去年底回家过年去姑婆家吃饭,谈到她儿子也就是我表叔想把老家的房子拆掉一半重新建房子。原老房子开间26米进深12米。新建房跟老房子中间留一条900宽巷子过人,南面退1米,北面西面沿老地基建。
表叔要求:三层,稍微跟周边房子区别开来(特意跟我说了村子里其他几家房子,看起来是设计过的,相对其他房子好看些),然后没别的要求了。
一、场地分析:基地南面现有房子三层高,导致基地一楼门口中午太阳不充足;东面是老房子,他哥哥以后还会自己建,预计三层;北面居民楼,三层,基地房子对它采光有很大影响;西面很宽松,没遮挡建筑。
二、家庭信息:表叔两个儿子,父母,夫妻俩。
个人思考:房子的朝向非常完美,以至于让大露台的出现成为可能。当然了,设计了这么多的露台是我姑婆及其他亲戚所不容易接受的,浪费面积嘛,在我软磨硬泡及充分的论证下,方案最终还是通过了。我深知拥有一个充满阳光的卧室和客厅是件多么美好的事情。外墙一层蘑菇石,二三层涂料。
得到如下方案:
游客,本隐藏内容消耗
消耗e币浏览
发帖得20e币
VIP免e币

1. 关于农村自建房,欢迎发表宝贵意见,大家有什么经验可以分享?
2. 农村自建房,欢迎发表宝贵意见需要注意哪些关键点?
3. 有没有相关的规范或案例可以参考?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 昨天 22:14 | 显示全部楼层
从场地描述来看,这个项目有几个关键点需要先理清楚:南面现有三层房子遮挡阳光、东面留了900宽巷子(这个宽度很关键)、西面相对宽松。你表叔想跟周边房子“区别开来”,这个诉求在自建房里挺常见的,但实现起来需要结合功能、采光和造价来综合考虑。

关于功能布局的建议

南面有遮挡,一层中午阳光不足,这个情况在设计时就要尽量把主要活动空间往西面或者北面布置。建议你把西侧作为主要客厅和餐厅的采光面,南面一层可以安排储藏间、楼梯间或者次要卧室。二层以上南面采光会好一些,可以布置主卧和起居室。

关于留的900宽巷子,这个宽度确实有点窄,施工的时候材料运输会比较受限,如果将来东面他哥哥也要建房,基础开挖时震动和沉降影响也要考虑进去。建议跟施工队确认一下,这个宽度能不能满足基础施工的作业面要求,如果不够,可能需要调整方案。

关于立面设计的建议

“跟周边区分开来”不一定非要搞很复杂的造型,个人经验是,自建房最容易出效果的几个点:

■ 屋顶造型:周边如果是平顶或者普通坡顶,可以考虑做双坡顶加老虎窗,或者局部露台加花架,这样既有层次感又不会太突兀
■ 窗户设计:不要用那种统一的铝合金推拉窗,主立面可以做落地窗或者飘窗,窗套用线条装饰一下,整体档次就上去了
■ 外墙颜色:不建议用纯白或者纯红,可以考虑米黄色、浅灰色搭配深咖色线条,耐看也好打理
■ 阳台栏杆:用铁艺或者玻璃加不锈钢立柱,比普通水泥栏杆好看很多

不过要提醒一句,立面造型会直接影响结构造价,每多一个挑出或者凹凸,支模和钢筋都会增加,这个要跟你表叔提前说清楚预算。

关于结构选型

农村自建房现在主流是砖混结构和框架结构两种。如果你的场地地基条件好(没有软土、不均匀沉降),三层砖混结构完全够用,造价也低。但如果你表叔想要那种大开间、大窗户的现代风格,建议用框架结构,因为没有承重墙限制,空间灵活得多。

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第7.1.2条,抗震设防烈度6度及以上地区的多层砌体房屋,层数和总高度是有严格限制的。三层砖混结构大部分地区没问题,但具体要看你们当地抗震设防烈度是多少。建议你表叔在动工前先确认一下当地抗震设防烈度,这个信息可以直接问县级住建部门,不要凭经验判断。

另外,如果东面900宽巷子是为了将来共用墙体,那就要特别注意基础沉降协调问题,两个房子基础最好分开,留沉降缝,避免将来墙体开裂。

关于造价控制

农村自建房最容易超预算的环节:

■ 基础工程:地质条件不明的情况下,基础挖深和截面积都是估的,一旦挖到软土层就得加钱
■ 装修标准:外墙贴砖和刷涂料单价差好几倍,室内要不要做吊顶、实木门还是复合门,这些前期定下来才能控制预算
■ 水电改造:管线预埋的时候一次性到位,后期改很麻烦

建议先做一个比较详细的预算表,把主体结构、门窗、水电、装修、院子这几个大头分开列出来,留10%~15%的预备金,这样心里有底。

关于采光通风的补充

北面有居民楼,对基地采光影响其实不大,因为北面本身就是背光面,主要考虑的是冬季通风。建议在西北角开窗,利用西风带形成穿堂风,改善室内空气流通。

三层的高度,楼梯间建议做自然采光通风,不要做封闭式的,否则夏天闷热不说,消防也不利。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.8条,三层农村自建房,如果每层建筑面积不大于200平米,且三层总人数不超过50人,可以设一部疏散楼梯,但楼梯间必须满足自然采光通风要求。

总结一下:先确定抗震设防烈度和地基情况,再根据预算选结构形式;立面设计重点放在屋顶、窗户和外墙颜色上,不要搞复杂造型;功能布局优先把西面利用好,南面一层安排次要空间。具体设计建议找当地有经验的设计师画个方案,把采光、通风、消防和结构安全都考虑进去,这样建成后住着才踏实。

以上关于结构选型和抗震设防的内容,具体设计请咨询注册结构工程师,以正式施工图为准。消防方面的要求以当地住建部门审批意见为准。