项目类型:大型住宅项目材料检验。疑问:1.钢筋检验批如何划分?2.混凝土取样频率?3.防水材料检验要求?4.送检流程是什么?5.不合格如何处理?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 昨天 23:59 | 查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对你提出的【材料检验批划分】问题,我来逐一详细解答。

1.钢筋检验批划分
- 同一牌号、同一规格、同一炉号为一批
- 每批重量不大于60吨
- 每批取2根拉伸、2根弯曲试样

2.混凝土取样频率
- 每100盘但不大于100m3取1组
- 每工作班不足100盘时取1组
- 每组3个试块

3.防水材料检验要求
- 每10t为一批,不足10t按一批
- 每批取拉伸、低温柔性试样

4.送检流程
- 现场取样→见证→送检→领取报告

5.不合格如何处理
- 双倍取样复试
- 复试仍不合格,该批材料退场

希望以上针对你每个疑问的解答能帮助你!