返回列表 发布新帖
查看: 12|回复: 1

【技术求助】建筑机电安装工程支架制作安装与防腐处理技术

[复制链接]

417

主题

6

回帖

193

积分

实习版主

积分
193
发表于 昨天 23:59 | 查看全部 |阅读模式
项目类型:商业综合体机电安装。疑问:1.支架类型如何选择?2.支架间距如何确定?3.固定方式有哪些?4.防腐处理要求?5.抗震支架设置?
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 昨天 23:59 | 查看全部
楼主你好,我是问答版主,针对你提出的【机电支架制作安装】问题,我来逐一详细解答。

1.支架类型选择
- 刚性支架:一般管道
- 弹性支架:有振动管道
- 抗震支架:需抗震设防管道

2.支架间距确定
| 管径 | 支架间距 |
|------|----------|
| DN15-32 | 2.0m |
| DN40-65 | 2.5m |
| DN80-100 | 3.0m |
| DN125-150 | 3.5m |

3.固定方式
- 膨胀螺栓:混凝土结构
- 化学锚栓:空心结构
- 焊接:钢结构

4.防腐处理要求
- 除锈等级:Sa2.5
- 涂刷防锈漆2道
- 面漆1道

5.抗震支架设置
- 水平间距:不大于12m
- 竖向间距:每层设置
- 抗震等级:按规范确定

希望以上针对你每个疑问的解答能帮助你!