查看: 27|回复: 1

【技术交流】请教下在做方案的时候有关地下室停车位计算的数量问题

[复制链接]

9047

主题

-15

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-19 14:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的
我没做过建筑方案,因为自己喜欢做建筑施工图,前期方案的时候知道一些步骤,就是方案前期需要都有什么心里有个数。
一直在找机会接触地下室,就是这两天听到旁边方案组他们在讨论,就是在方案阶段初步估算地下室停车位的数量。
也是听到他们说,才知道原来还有一种有关报告资料这块的?
就是听到他们说的最后以“可研”报告的车位数据给出的最终确定的停车位数为准,在这里当时问了一个同事才知道“可研”指的是全称为“可行性研究”
他们在做前期方案的时候,地下室的停车位数量预估,比如 这个项目地下室没有做人防,就以34点多平方一个停车位去估,有做地下室人防的就按37点多平方去估算停车位数。
然后一般就直接取整数来估也就是有了两个数,地下室没有人防的就按35平方一个停车位去算,地下室有人防设备等就按最不利的38平方一个车位去算,计算方式为,地下室总面积去除以35或38平方去计算,比如该地下室有人防,地下室面积为5860平方米,就是5860/38=154.210,这样大概就估出这个人防地下室所需要的停车位数量位154辆,就是这个人防地下室要尽量满足154辆停车位。
这个时候就是要等一个“可行性研究”就是他们说的,最后要以可研报告给出的数据为准,再去确定最后的停车数量。
在这里就是想问下,他们说的“可行性研究”的数据报告,这是由哪个部门出的,就是说,它这个可研报告是甲方去找人做的,还是比如设计该建筑的所在地方性的政府出的政策,有关部门最后确定给的这个可研报告数据?
还有个就是想问下这个停车位数量知道多少后,要如何去划分要做多少辆充电停车位和无障碍停车位

1. 关于请教下在做方案的时候有关地下室停车位计算,大家有什么经验可以分享?
2. 请教下在做方案的时候有关地下室停车位计算需要注意哪些关键点?
3. 有没有相关的规范或案例可以参考?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-15

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 前天 18:29 | 显示全部楼层
关于方案阶段停车位估算方法

方案阶段估算地下室停车位数量确实有固定套路,我刚入行时也踩过坑。核心依据是《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.3.1条和《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第4.2.4条,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体执行请以规划部门最新批复文件为准。

估算步骤分三步走:
■ 先确定建筑类型和功能配比——住宅按户数算(通常1户≥1车位),商业按建筑面积算(每100㎡约1.5~2个车位),办公按100㎡约1个车位。具体数值要查当地城市规划管理技术规定,比如北京和深圳的配建指标就差别很大
■ 再结合项目特征调整——像你们项目不设人防,要特别注意:虽然人防车位不计入配建指标,但防火分区划分会影响车道布置(《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.3.1条),可能导致有效停车区域减少5%~8%
■ 最后用可研报告做校核——可行性研究报告里的车位数是投资测算依据,但不能替代规范要求。我见过项目因为可研按最低标准算,后期规划审查被要求增加20%车位,导致地下室要重新调标高

关于可研报告的作用

你同事说的"以可研为准"其实不准确。可研报告里的车位数据是经济测算基础(比如投资成本按每个车位15~20万元估算),但最终确定必须满足:
● 强制性规范要求——《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.7条明确要求车位数量需满足消防疏散通道宽度
● 规划部门批复——各地自然资源局会按《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016核定最低配建指标
去年我做的一个项目就吃过亏:可研按800个车位报批,但消防审查要求增加微型车位数量,最终施工图调整到876个。建议方案阶段就和规划部门预沟通,比死磕可研数据更稳妥。

无人防地下室的特殊考虑

没做人防确实能省不少麻烦,但车位计算反而要更谨慎:
■ 车道宽度可按3.5米设计(有人防需4米),理论上能多挤出5%~10%车位,但要注意《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第4.1.4条对转弯半径的限制
■ 防火分区面积能做大到4000㎡(有人防限制在2000㎡),但每增加1000㎡防火分区,疏散出口数量就要增加(GB 55037-2022第7.1.8条),可能抵消车位增量
■ 特别提醒:非人防地下室底板荷载较小,但若按普通地下室设计,顶板覆土厚度可能不足(通常要求1.5米以上),会影响绿化率计算,间接影响规划指标

实操建议

作为施工图转方案的人,给你三个避坑经验:
■ 方案阶段用"停车带法"快速估算:标准车位2.4×5.3米,加上通道每车位平均占35㎡。比如1万㎡地下室,扣除15%公区,大概能停240个左右(10000×0.85÷35)
■ 必须同步做消防模拟——用天正建筑的"车位布置"插件跑一遍疏散距离,避免出现"算得满但消防不通过"的尴尬
■ 最后留10%弹性空间:我习惯在方案阶段多预留20~30个车位位置(用可变车位标线),后期调整比拆改结构省事多了


补充说明:GB 55038-2025《住宅项目规范》明年实施后,住宅配建指标会提高(预计1.2车位/户),虽然你项目可能赶不上新规,但方案阶段考虑前瞻性总没错。具体执行还是以当地规划部门意见为准,建议带着方案初稿去窗口预审一次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号