单多层商业服务网点是否需要设置疏散照明和疏散指示标志
单多层商业服务网点是否需要设置疏散照明和疏散指示标志
单多层商业服务网点是否需要设置疏散照明和疏散指示标志
相关问题讨论:
1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
2. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
...
消防管道防腐
消防管道防腐
请问 一下,内外热镀锌管道还需要刷防腐漆吗?这个有规范依据吗?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
3. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
...
半截箱式的灭火器箱
半截箱式的灭火器箱
半截箱式的灭火器箱符合要求不?
相关问题讨论:
1. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
2. 灭火器的维修和报废年限分别是多久?
3. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求?
下图是否符合:消防车登高场地相对应范围内,应设直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
下图是否符合:消防车登高场地相对应范围内,应设直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
1.下图是二类高层办公楼,是否符合:在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。2.首层楼梯间防烟前室,外墙开玻璃外门3平方,是否满足防烟前室开启外窗2平方的要求?
相关问题讨论:
1. 超 ...
消防控制室直通室外的门可以上锁吗
消防控制室直通室外的门可以上锁吗
请问,设置在建筑一层靠的消防控制室有两个门,一个通向安全出口,乙级防火门,一个直通室外。直通室外的门可以用链子锁锁上吗?
相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 火灾报警系统的回路容量如何规划?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
...
针对超高层写字楼建筑,楼内租户门是否需要设置两个疏散门,什么条件下可以设置1个。针对超高层写字楼
针对超高层写字楼建筑,楼内租户门是否需要设置两个疏散门,什么条件下可以设置1个。针对超高层写字楼
针对超高层写字楼建筑,楼内租户门是否需要设置两个疏散门,什么条件下可以设置1个。针对超高层写字楼
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 高层住宅的消防电梯是否可以兼作客梯?
3. 疏散人数 ...
配电箱进线孔需要防火封堵吗?
配电箱进线孔需要防火封堵吗?
出自哪个规范?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
厂房如何安装消防管道抗震支架
厂房如何安装消防管道抗震支架
高大钢构厂房内安装消防水平管道时,在厂房钢构立柱上焊接支架用来固定横干管,消防验收时要求安装抗震支吊架,现横干管距厂房顶棚垂直距离有几米,请问如何安装抗震支吊架?最好附现场图片或图集图片,谢谢!
相关问题讨论:
1. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
2. 消防审查时设计变 ...
厨房燃料甲醇罐的位置设置问题
厨房燃料甲醇罐的位置设置问题
你好,最近跟随住建局做全区学校消防检查的时候碰到这么一个问题,就是学校及幼儿园食堂燃料甲醇储罐的设置位置,大多数在厨房屋顶直接露天设置,我也查阅了一些资料,按照GB50016建筑防火规范去讲这个防火间距不足,也有其他资料提到严禁设置在屋顶,但是学校地方有限,无法满足防火间距的 ...
评估住宅内设置培训学校的问题
评估住宅内设置培训学校的问题
建筑属于高层住宅建筑,二层及以上是住宅;现把自买的住宅改装成培训学校,位于三层,面积一百多点。平面布置如下,评估此类场所需要注意什么呢?
相关问题讨论:
1. 儿童活动场所能否设置在高层建筑内?
2. 超高层建筑的避难层设置有什么具体要求?
3. 医疗建筑中手术室等特殊区域的消防有什 ...
消火栓与配电箱或配电柜应至少保证多少的安全距离?
消火栓与配电箱或配电柜应至少保证多少的安全距离?
请教一下:消火栓管线或消火栓,应该是与配电柜配电箱,安全距离至少多少?有规范要求吗?
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
...
消防水箱设置
消防水箱设置
20米高的的综合教学楼,6层,每层面积800平米,需要设置高位消防水箱吗
相关问题讨论:
1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
电镀厂的火灾危险性?
电镀厂的火灾危险性?
电镀厂会产生氢气,火灾危险性属于哪一类?
相关问题讨论:
1. 关于电镀厂的火灾危险性?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 电镀厂的火灾危险性?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似电镀厂的火灾危险性?的工程案例可以分享?
...
彩条布相关问题
彩条布相关问题
施工现场禁止使用彩条布这是出自哪条规范。
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
雨淋阀水力警铃是否要安装过滤器
雨淋阀水力警铃是否要安装过滤器
雨淋阀水力警铃是否要安装过滤器,出自哪条规范。
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么
消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么
消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么
相关问题讨论:
1. 关于消防管道穿墙或楼板,需要加装套,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防管道穿墙或楼板,需要加装套在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
...
房间内封闭吊顶造成有高有低,此时储烟仓厚度怎么取?
房间内封闭吊顶造成有高有低,此时储烟仓厚度怎么取?
如题目,因为房间内有封闭吊顶,造成空间净高有高有低。此时储烟仓厚度应该按高的净高取还是低的净高取?
相关问题讨论:
1. 关于房间内封闭吊顶造成有高有低,此,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 房间内封闭吊顶造成有高有低,此在施工和验收环节中需要注意哪 ...
防火卷帘熔断器安装位置
防火卷帘熔断器安装位置
防火卷帘熔断器安装在什么位置?有规范依据吗?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
空调机房里面空调系统风管及管道保温采用橡塑保温B1级能否满足消防防火要求?
空调机房里面空调系统风管及管道保温采用橡塑保温B1级能否满足消防防火要求?
空调机房空调风管保温采用玻璃棉观感比较差,若更换为橡塑保温,对消防验收是否有影响?
相关问题讨论:
1. 外墙保温系统的防火隔离带如何设置?
2. 屋面保温和外墙保温的防火要求是否一致?
3. 不同燃烧性能等级的保温材料适用范围有什么区别?
...
《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?
《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?
第 3.1.5.2 条 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
第 3.1.5.3 条 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统 ...