  • 关于住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,火灾延续时间如何确定
    关于住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,火灾延续时间如何确定 防火规范中,对于住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,要求“住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本 ...
    1501 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 商业建筑中位于同一防火分区内的连续商铺之间是否要设置防火分隔?
    商业建筑中位于同一防火分区内的连续商铺之间是否要设置防火分隔? 商业建筑中位于同一防火分区内的连续商铺之间是否要设置防火分隔? 相关问题讨论: 1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? 2. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置? 3. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点? ...
    1248 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?
    湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面? 湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?排水管是否需要做DN100 相关问题 ...
    1300 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 电影院面积174平米,是地上单独建筑(不在公共建筑内),无窗,要不要设置排烟设施
    电影院面积174平米,是地上单独建筑(不在公共建筑内),无窗,要不要设置排烟设施 根据《通规》条文,不用设置排烟设施,但《电影院建筑设计规范》要求观众厅超100平米要设置排烟,根据《通规》前言所述,其他规范与通规不一致以通规为主。请问,已哪个规范为准,《电影院建筑设计规范》是否已废止。 这个规模的电影院要不 ...
    1385 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 配电间是否需要设置气体灭火系统
    配电间是否需要设置气体灭火系统 配电间是否需要设置气体灭火系统 相关问题讨论: 1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求? 2. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法? 3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
    1378 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 吊顶材料用了B1级,无法拆除,能否用A级防火膜使用
    吊顶材料用了B1级,无法拆除,能否用A级防火膜使用 吊顶材料用了B1级,无法拆除,能否用A级防火膜使用 相关问题讨论: 1. 关于吊顶材料用了B1级,无法拆除,,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 吊顶材料用了B1级,无法拆除,在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似吊顶材料用了B1级,无法 ...
    1331 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消火栓泵,打开消火栓以后,2分钟之内连锁启泵吗?
    消火栓泵,打开消火栓以后,2分钟之内连锁启泵吗? 2分钟之内这个规定是否有明确的规范出处阿?还是和末端试水一样是五分钟? 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? 3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准? ...
    1258 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 安全出口指示灯前多远不能摆放杂物
    安全出口指示灯前多远不能摆放杂物 有无相关法律规定安全出口指示灯前多远不能摆放杂物 相关问题讨论: 1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? 2. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算? 3. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? ...
    1255 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 厂房内部通道隔墙是否需要到顶?
    厂房内部通道隔墙是否需要到顶? 设有一个单层厂房,厂房整体为一个防火分区,室内任意一点到安全出口的距离都满足规范要求,厂房内部分布若干单元,单元中间的内部通道的隔墙是否到顶?有无规范依据 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制? 3. 防火分区之间采 ...
    1333 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 各位老师,怎么样算对流条件?
    各位老师,怎么样算对流条件? 请问各位老师,在南北外墙能开窗的地方都均匀开窗了,防烟分区面积不大于2000m2,防烟分区内任意一点到排烟窗均不大于30米也不大于空间净高的2.8倍。但是审图专家认为没有对流条件,不给过。还举了南北开窗100m2和1m2的例子。是我在钻空子还是他要钻牛角尖。 相关问题讨论: 1. 防烟分区长度 ...
    1487 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求
    建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求 建筑防火通用规范 GB55037-2022第4.3.12条要求“建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压”,好像规范中也没有明确规定通风和泄压具体要求,请问针对这些部位通风面积和泄压面积如何具体把控?或者参照啥规范和标准?谢谢! 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实 ...
    1398 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 门斗自然排烟窗
    门斗自然排烟窗 对于门厅的自然排烟,门斗上方的窗户可以作为自然排烟窗吗?北京项目 相关问题讨论: 1. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么? 2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算? 3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? ...
    1302 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 防排烟依据
    防排烟依据 2005年投入使用的商场,屋面机械排烟口和机械加压送风口水平距离10米左右,按照现行规范不满足要求,评估报告怎么写呢,合格还是不合格呢 相关问题讨论: 1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 2. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做? 3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算? ...
    1252 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 地下建筑底部做了疏散出口 属于坡地建筑 需要按照高层建筑设计吗
    地下建筑底部做了疏散出口 属于坡地建筑 需要按照高层建筑设计吗 建筑埋深为30米 共四层 能源站 在地下二层 三层可以做安全出口爬坡再室外⬆️至0米层 仅有一侧有室外道路 是按照地下建筑设计 还是地上高层设计? 相关问题讨论: 1. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算? 2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求 ...
    1304 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 水流指示器品牌对比
    水流指示器品牌对比 威景、泰科、可靠、维特利、上海剑桥这几家的水流指示器都有什么问题? 相关问题讨论: 1. 关于水流指示器品牌对比,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 水流指示器品牌对比在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似水流指示器品牌对比的工程案例可以分享? ...
    1209 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 高楼连廊的防火门
    高楼连廊的防火门 总高26楼的连廊消防门是常闭防火门可以允许孩子们自由出入吗?常闭防火门的安装标准有没有必须加门禁系统,谢谢 相关问题讨论: 1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题? 3. 防火门常开和常闭的选择依据是什么? ...
    1296 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防应急照明及疏散指示标志
    消防应急照明及疏散指示标志 根据火灾自动报警系统设计规范 GB50116-20134.9.1 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定:1、集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。2、集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制 ...
    1275 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 关于水喷雾系统隔膜及压力开关问题
    关于水喷雾系统隔膜及压力开关问题 一些变电站采取水喷雾系统,雨淋阀隔膜老化渗水后,容易造成泄漏,当泄漏量大于滴水阀的量后,再或者滴水阀堵塞,泄漏直接会顶开压力开关启泵,同时泄漏量不会很大,水压到达阀门后,会顶死隔膜,虽然不会误喷很多,但是水泵会不停运转,最终打闷泵,造成损坏,解决这个问题我个人采取将 ...
    1557 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 室内消防栓和灭火器的检查周期是多久一次?
    室内消防栓和灭火器的检查周期是多久一次? 请教一下,人员密集场所的室内消防栓和灭火器的检查周期分别是多长时间一次,也就是里面的检查卡应该设置多长时间一次?上个问题中的相关检查周期要求与人员密集场所至少每两小时巡查一次有什么不同? 相关问题讨论: 1. 灭火器的配置数量和摆放位置有什么规范要求? 2. 不同火灾 ...
    1263 规范图集 发表于 2026-5-22 规范
  • 一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗?
    一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗? 一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗? 相关问题讨论: ...
    1202 规范图集 发表于 2026-5-23 规范