关于水喷雾系统隔膜及压力开关问题
一些变电站采取水喷雾系统,雨淋阀隔膜老化渗水后,容易造成泄漏,当泄漏量大于滴水阀的量后,再或者滴水阀堵塞,泄漏直接会顶开压力开关启泵,同时泄漏量不会很大,水压到达阀门后,会顶死隔膜,虽然不会误喷很多,但是水泵会不停运转,最终打闷泵,造成损坏,解决这个问题我个人采取将压力开关下方接滴水阀,或者增加水泵启动的闭锁条件,这些都可实行,还有一个方法,如果把雨淋阀的压力开关更换为流量开关,会不会避免这个启泵意外的发生,有没有类似推荐,流量开关用于水喷雾系统的例子?再或者有其他方法避免这个问题
相关问题讨论:
1. 关于关于水喷雾系统隔膜及压力开关问,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 关于水喷雾系统隔膜及压力开关问在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似关于水喷雾系统隔膜及压力开关问的工程案例可以分享?
|
|