收藏本版 |订阅

规范 今日: 6 |主题: 10155|排名: 2 

版主: 规范图集
  • 柴油发电机房内高压配电柜维护保养单位应该是消防维保单位还是机电运维单位
    柴油发电机房内高压配电柜维护保养单位应该是消防维保单位还是机电运维单位 现在在一个项目上遇到甲方要求讲柴油发电机房纳入消防维保日常维护保养内容中,现在想明白该区域是否应消防维保单位管理及维护保养 相关问题讨论: 1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准? 2. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些? 3. ...
    019 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防泵房双电源柜操作请教!
    消防泵房双电源柜操作请教! 这是消防泵房的双电源柜,这个双电源切换具体是怎样操作的?尤其图中两个黄色圆圈所标识的分别是两个手动和自动切换的按钮和波动开关,一般电源柜里都是一个手动自动控制装置,这个却两处都有这个手动自动切换装置,不知道是怎么使用的? 相关问题讨论: 1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水 ...
    020 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消火栓箱检查
    消火栓箱检查 关于长期不用的商场里的商铺,消火栓箱需要每月检查记录吗?公区是保持检查记录的。谢谢 相关问题讨论: 1. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做? 2. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍? 3. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么? ...
    018 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 非消防电梯迫降后断电问题
    非消防电梯迫降后断电问题 各位大佬,请教下消防联动下,电梯迫降后是否应该断电?断电会使电梯门自动关闭,如果采用延时断电多长时间更合适? 相关问题讨论: 1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求? 2. 消防登高操作场地的长度和宽度有什么硬性规定? 3. 消防车道的转弯半径和净空高度如何确定? ...
    017 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 疏散方向开启问题
    疏散方向开启问题 房间人数大于60人的房间,疏散门应向疏散方向开启,此疏散门可不可以设置成地弹门,可以向内向外双向开启的? 相关问题讨论: 1. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求? 2. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用? 3. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误? ...
    017 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防水泵停泵应该怎么操作?
    消防水泵停泵应该怎么操作? 《消防设施通用规范》( GB55036-2022)只要求消防泵不应设置自动停泵,现场操作时,在判断需要停泵时能否直接在消防控制室直接远程手动停泵(此时消防泵控制状态为自动状态)?有专家认为在停泵时必须先将控制状态打到手动控制后(确认停泵条件),再手动停泵,是否有必要,规范里的没有相关 ...
    017 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于气压稳压管是否需要在顶部设置安全阀的疑问
    关于气压稳压管是否需要在顶部设置安全阀的疑问 依据规范“6.1.2.1气压水罐应安装压力监测和显示仪表和 6.3.7安全泄放阀配置气压水罐的稳压设备应设置安全泄放阀,其开启压力不应大于气压水罐设计压力。”要求,气压水罐这是压力表和安全泄放装置,目前消防稳压管只有压力表,但在整个稳压系统管路上有安全阀,是否还需要在 ...
    022 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防水罐是哪个规范的称呼?跟消防水池有什么不一样?
    消防水罐是哪个规范的称呼?跟消防水池有什么不一样? 消防水罐是哪个规范的称呼?跟消防水池有什么不一样? 相关问题讨论: 1. 消防水池的有效容积应包含哪些用水量? 2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握? 3. 稳压泵的启停压力如何合理设定? ...
    021 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 联动测试时日常照明断电后又立即自动恢复正确吗
    联动测试时日常照明断电后又立即自动恢复正确吗 联动测试时日常照明断电后,3秒左右又立即自动恢复供电正确吗?不应该是在配电室手动恢复供电吗?是双路供电原因吗? 相关问题讨论: 1. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求? 2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求? 3. 电缆井道的防火封堵有什么具体做法? ...
    020 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防设备进场验收中, 用大规格的检验报告 可以替代 小规格的吗?
    消防设备进场验收中, 用大规格的检验报告 可以替代 小规格的吗? 请问下,1. 水泵有同类各种规格的,风机\风口\阀门,也有各和种规格的,例如: 风机型号参数多时,厂家只提供某一检验报告,用此报告覆盖所有同系列风机,就是说大包小, 比如检验报告上风量是2万的,现场是1万\几千的, 大包小。这样方式可当证 ...
    021 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 地下室的层高怎么计算呢,是从地面正负零到地下室地面的标高吗?
    地下室的层高怎么计算呢,是从地面正负零到地下室地面的标高吗? 各位老师如题求助 相关问题讨论: 1. 地下建筑的排烟设计有什么难点? 2. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 3. 地下室疏散楼梯能否与地上共用?
    022 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 加油站无市政水网,自建室外消防栓系统
    加油站无市政水网,自建室外消防栓系统 请教:新建二级加油站,站房400平*3层。无市政水网,需要自建室外消防栓系统。目前拟采用地下水井+消防水池+消防水泵(房)+消防栓。能否改为地下水井+消防水池+取水口+消防栓。即提供水源而不提供水压力。节省投资和空间。 相关问题讨论: 1. 地下车库防火分区的面积限值是多少? 2. ...
    021 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 高层酒店内面积大于400平米的的宴会厅,适用GB50222-2017表5.2.1中的第5条还是第3条
    高层酒店内面积大于400平米的的宴会厅,适用GB50222-2017表5.2.1中的第5条还是第3条 我院有一个酒店改造的项目与审图公司、建设方的咨询单位存在规范范围认定的问题,因此爆发激烈矛盾,因此希望得到最专业的条文解释和技术支持。项目概况,此项目为上海一个高层酒店的改造项目,原建筑建成与1996年,2010年做过一次装修改 ...
    021 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 养老院的自动喷水灭火系统喷头可以采用ZSTD-15/68℃的普通响应喷头吗?见详情如下
    养老院的自动喷水灭火系统喷头可以采用ZSTD-15/68℃的普通响应喷头吗?见详情如下 背景:4300平米的养老院,该项目建成后通过了住建部门的消防验收,后面发现原设计单位采用的自动喷水灭火系统喷头是ZSTD-15/68℃普通响应喷头。《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)第6.1.7条,养老院中的“老年人集体活动场所” ...
    021 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 关于地下车库利用负一层楼座疏散
    关于地下车库利用负一层楼座疏散 住宅建筑,地下车库利用住宅楼梯间进行疏散,那么住宅负一层疏散路径上的正压送风系统是否应启动 相关问题讨论: 1. 地下室疏散楼梯能否与地上共用? 2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理? 3. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求? ...
    026 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 没有窗户的展览厅是否为无窗房间?
    没有窗户的展览厅是否为无窗房间? 展览厅约1600方,没有窗户,门也没有玻璃观察窗,是否算无窗房间?无窗房间是否废止了? 相关问题讨论: 1. 关于没有窗户的展览厅是否为无窗房间,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 没有窗户的展览厅是否为无窗房间在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类 ...
    030 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 消防控制室问题
    消防控制室问题 根据建筑防火通用规范 GB55037-2022的4.1.8条3消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;然后消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。然后出现个情况,为了防洪架空10米,消防控制室是不是只能放架空层下,而不能为了防洪放架空层上 相关问题讨论: 1. 疏散人数的取 ...
    031 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自动报警吗
    学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自动报警吗 学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自动报警吗 相关问题讨论: 1. 关于学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自,现行规范中有没有最新的调整或补充? 2. 学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点? 3. 各位有没有处理过类似学生宿舍或职工宿舍需要做火灾自的工程 ...
    031 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 老年人照料设施避难间设置
    老年人照料设施避难间设置 一高层老年人照料设施,其防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用,请问该合用前室能否兼做避难间使用??(合用前室有消火栓,卷盘 灭火器 可开启外窗等) 相关问题讨论: 1. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求? 2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算? 3. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注 ...
    030 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 联建楼需要增设喷淋系统和报警系统吗
    联建楼需要增设喷淋系统和报警系统吗 地上五层,地下一层,高22米,6000㎡,办公、洗浴、机房。需要增设喷淋系统和报警系统吗。依据是什么 相关问题讨论: 1. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求? 2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法? 3. 地下建筑的排烟设计有什么难点? ...
    030 规范图集 发表于 2026-5-23 规范
  • 下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关注公众号

    相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

    Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

    在本版发帖
    会员粉丝群
    返回顶部