星级酒店8层酒吧改造成抽雪茄区
星级酒店8层酒吧改造成抽雪茄区
1、目前消防设备设施有自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、排烟系统等消防设施;2、改造不需要拆改内部装修;3、规范是否允许在星级酒店设置雪茄区;4、该区域有2个安全出口;5、自然排烟满足设置雪茄区;6、易燃物不能超该区域百分比是多少,还是不容许有可燃物;
相关问题讨论:
1. 喷 ...
标准层的楼板与吊顶之间的空间算是闷顶吗
标准层的楼板与吊顶之间的空间算是闷顶吗
火报规中未对吊顶内的空间关于火灾探测器的设置要求,只说了有可燃物的闷顶内需设置,请问标准层的楼板与吊顶之间的空间算是闷顶吗
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个 ...
老年人照料设施消防栓内时候可以加装轻便水龙
老年人照料设施消防栓内时候可以加装轻便水龙
根据建筑设计防火通用规范8.2.4规定,老年人照料设施消防栓内增加消防软管卷盘,是否可以用轻便水龙代替?能的话依据是多少?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为 ...
救援窗可否兼做排烟窗?
救援窗可否兼做排烟窗?
消防救援窗口可否兼做自然排烟窗口使用,前提是双向都满足的前提下。
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
...
过道上的格栅设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?
过道上的格栅设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?
过道上的格栅通透率小于70%,设了上下喷,下喷需要设置挡水板吗?
相关问题讨论:
1. 关于过道上的格栅设了上下喷,下喷需,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 过道上的格栅设了上下喷,下喷需在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似过道上 ...
建筑高度为18米的住宅是否需要设置室内消火栓
建筑高度为18米的住宅是否需要设置室内消火栓
根据第二款,大于21米的住宅才需要设置室内消火栓;但是第五款,超过15米的民建就需要设置。如果说超过15米的民建就得设置消火栓,那第二款是不是就应该删掉了?
相关问题讨论:
1. 超高层建筑的消防供水竖向分区如何设计?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
...
四周敞开的菜市场是否需要设置喷淋设备
四周敞开的菜市场是否需要设置喷淋设备
现在设计遇到那种一层的农贸市场,四周都是敞开的,没有围护结构,面积又大于了1500,按防火规范来需要设置喷淋,但现实很多市场都没有?请问这个有没有规范依据。
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统 ...
撰写消防安全评估报告
撰写消防安全评估报告
请教大神们,在写消防安全评估报告时,评估依据里的“消防法律、法规、规章及规范性文件”,有时候是四条:1、《中华人民共和国消防法》 2、《四川省消防条例》 3、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 51 号) 4、《建设工程消防设计审查验收工作细则》 ...
功能间是否可以通过设置乙级防火门与合用前室相通
功能间是否可以通过设置乙级防火门与合用前室相通
功能间是否可以通过设置乙级防火门直接与合用前室相通。也就说合用前室里擅自开了个门洞与功能间相通,门洞加装了乙级防火门,这样做行不行?不行的话,依据是什么?谢谢
相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. ...
消火栓箱门必须是不燃材料么?
消火栓箱门必须是不燃材料么?
规范中:消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料。这里没有明确说材料是否必须为不燃材料,那“其他材料”我是否可以理解为,使用木质材料也可以?
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地 ...
某防烟分区的排烟支管上设常开的排烟防火阀,需要连锁关停排烟机吗?还是温度达关阀就行?各个/处阀的规范要求情况?
某防烟分区的排烟支管上设常开的排烟防火阀,需要连锁关停排烟机吗?还是温度达关阀就行?各个/处阀的规范要求情况?
提问:1. 以上各部位的4处阀 蓝色标注是否正确?2. 图中,1处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 是否正确?3. 图中,2处的280度排烟防火阀 一 ...
消火栓系统打压问题
消火栓系统打压问题
一公共建筑内室内消火栓系统,安装了消火栓泵在负一层,安装了稳压泵设置在楼顶。如果把消火栓泵打压打到最不利点消火栓压力为0.15MP。这样不就可以不设置稳压系统了吗??这样的操作有什么问题吗??
相关问题讨论:
1. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注 ...
疏散楼梯间设置
疏散楼梯间设置
一个商住楼二层设有两个疏散楼梯间,但是设有三个场所,一个办公楼,一个台球厅,办公室大于200平办公室是否需要设置两部楼梯
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
...
戊类高架仓库的自动灭火系统设置
戊类高架仓库的自动灭火系统设置
戊类高架仓库,层高18m,按规范是不用设置自动灭火系统,但是由于单个防火面积超规范要求,配合业主及建筑专业,需设置自动灭火系统才能保证立库的面积要求。在这种情况下,我做自喷系统的话,需要设置货架内喷头吗?还是我仅设消防水炮系统就可?
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力 ...
电子液位计
电子液位计
各位老师,请问在屋面高位消防水箱处及负一层消防水泵房处内是否需设置电子式的地液位显示装置, 并将其液位信号接入消控室的消防液位显示系统?因为这两个地方已经安装的玻璃管刻度尺了。是否有什么依据规范?
相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 高位消防水箱的设置高度不够时如何 ...
请问各位大佬吗, 我们有一款安全出口地贴,贴在地上标识牌需要消防3C 认证吗,最近遇到打假人投诉我没3C 没有凭证说服市场管理局
请问各位大佬吗, 我们有一款安全出口地贴,贴在地上标识牌需要消防3C 认证吗,最近遇到打假人投诉我没3C 没有凭证说服市场管理局
求帮忙,我再网上发一个安全出口地贴 指示牌,买一张1元 ,,投诉我没有3C 认证, 我这是安全出口贴在地上 的,上面写逃生避难所要3C 认证, 但是厂家说不用的, 因为我们这个是贴 ...
单独的探测区域怎么布线?
单独的探测区域怎么布线?
3.3.3 下列场所应单独划分探测区域:1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道。4 建筑物闷顶、夹层。请问这些区域在现场施工时,是不是要单独布线,单独做一个回路?还是要用短路隔离 ...
安全防火门
安全防火门
关于避难层的安全防火门的闭门器设置有要求吗?突然发现避难层的双扇消防安全门的闭门器只有一扇有,请问老师这样合规吗?
相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
...
消防控制室值班制度应遵循哪个国家标准
消防控制室值班制度应遵循哪个国家标准
消防控制室值班制度应遵循GB-25506-2010-4.2还是GB-25201-2010-5.2?值班人员每班工作时间应大不于8小时?还是可实行12小时2班倒?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 消防主机的联动编程容易出 ...
模拟测试疏散指示标志灯
模拟测试疏散指示标志灯
自带电源非集中控制的220伏的疏散指示标志灯,断开电源后保持正常亮度,在断电状态下按下模拟键就会熄灭,且不能恢复正常,只有合闸后才能恢复。拉闸一段时间后合闸,疏散指示标志灯显示充电灯亮。在合闸状态按下模拟键后充电灯熄灭,指示灯正常发光且不低于半小时。请问我描述的情况正常吗?
相 ...