查看: 295|回复: 1

单独的探测区域怎么布线?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 21:44:44 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
单独的探测区域怎么布线?

3.3.3 下列场所应单独划分探测区域:1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道。4 建筑物闷顶、夹层。请问这些区域在现场施工时,是不是要单独布线,单独做一个回路?还是要用短路隔离器隔离开?

相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防电梯的前室面积和短边尺寸有什么要求?
3. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-9-22 22:18:08 |香港| 显示全部楼层
仔细看了一下你说的这个,几个问题分开来回答。

关于单独探测区域的布线

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第3.3.3条确实列举了这些需要单独划分探测区域的场所。但规范说的"单独划分探测区域",指的是在同一个回路中的地址编码和状态识别上要独立——每个探测区域作为一个独立的报警地址单元(例如不同的编码探测器),而不是说要给每个区域单独敷设一个物理回路。

具体到现场施工,通常做法是:

■ 同一防火分区内、同类型探测区域的探测器,可以串联在同一根信号总线回路上。比如同一楼层内多个管井、走道、楼梯间可以共用一个回路,但每个探测器的编码独立,报警后主机能准确识别是哪个区域的探测器报警。

■ 如果是跨楼层或不同防火分区,则需要按分区设置独立的回路总线。因为规范第3.1.2条要求,系统总线上应设置总线短路隔离器,每个隔离器保护的部件总数不宜超过32个(或按产品说明书要求)。短路隔离器的作用是当某一段线路短路时,隔离器将此段与系统隔离,不影响其他部分正常工作。

■ 按常规做法,楼层箱配出时,在同一层内可以将楼梯间、前室、管井等探测区域串在一个回路中,但要在每个探测区域的起始端设置短路隔离器,这样即使该区域线路短路,也只影响该区域,不会把整层都拉掉。这和单独拉回路的效果差不多,但省线材和管材。

所以总结:不需要每处单独敷设一个物理回路,但需要在每个独立探测区域的起点设置短路隔离器,确保故障隔离的独立性。具体隔离器的保护范围,按产品说明和设计图纸执行,一般不超过32个地址点。

关于你提的另外几个问题

这几个问题跟"探测区域布线"是不同类别的问题,简单说一下:

应急照明照度和持续时间的标准主要看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。比如疏散走道地面最低水平照度不应低于1.0 lx,楼梯间不应低于5.0 lx,持续工作时间按建筑类型不同,一般为30~90分钟。

消防电梯前室的面积和短边尺寸要求是按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.5条,前室使用面积不应小于6m2,短边不应小于2.4m。

消防设备备用电源切换时间,不同设备要求不同:消防水泵、防排烟风机等一般要求在30秒内自动切换;消防电梯要求在60秒内切换;应急照明要求在5秒内切换(具体按产品标准执行)。以上提到的规范版本是训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部